变频器使用不当,不但不能很好的发挥其优良的功能,而且还可能损坏变频器及其设备,或造成干扰影响等,因此在使用过程中应该注意以下的事项:
1、  必须正确选用变频器。
2、  认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线、安装和使用。
3、  变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰,防止变频器因漏电而引起电击。
4、  用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低,应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值。
5、  供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网,当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器的接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌,会损坏变频器的整流元件等。当线路阻抗过小时,应在电网与变频器之间加装交流电抗器。
6、  当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外,还需要在直流侧加装直流电抗器。
7、  不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能再电动机与变频器之间装设电容器,否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器
8、  变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器,为了减少谐波。可以串联电抗器。
9、  用变频器调速的电动机的起动和停止,不能用断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成严重的后果
10、变频器与电动机之间一般不宜加装交流接触器,以免断流间产生过电压而损坏逆变器。若需要加装,在变频器运行前,输出接触器应先闭合。
收藏收藏9
wangdongchun
  • 积分:41189
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6835
积分:41189
LV12
专家
  • 2016-7-5 12:45:42
  • 倒数4
 
好资料    感谢楼主分享
happy1234
  • 积分:39
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:5
积分:39
LV1
本网技工
  • 2016-7-5 14:32:05
  • 倒数3
 
确实不错,说的通俗易懂,不难理解 本帖最后由 happy1234 于 2016-7-5 14:33 编辑

世纪电源网-恬恬
  • 积分:13097
  • |
  • 主题:189
  • |
  • 帖子:608
积分:13097
超级版主
最新回复
  • 2016-7-5 14:36:04
  • 倒数1
 
世纪电源网-恬恬
  • 积分:13097
  • |
  • 主题:189
  • |
  • 帖子:608
积分:13097
超级版主
  • 2016-7-5 14:34:46
  • 倒数2
 
感谢支持
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号