积分:131455 版主 | | | 先算电路的最大和最小无功功率,根据补偿要求计算需要补偿的最大和最小无功功率,通常按功率因数0.95求取。要补偿的最大和最小无功功率之差就是无功电感的总VA数。
对于低压补偿,可以直接用这值选电感,如果是高压补偿,需要考虑SCR的最小控制角。实际用电感的VA数是前面的差值除以最小控制角的余弦。 |
|
|
| | | | | | | 小弟初来乍到,还是不太理解,能不能列几个公式,深入了解一下,还和电容有关系吗?
谢谢 |
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131455
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131455 版主 | | | | | 所有三相无功补偿都是布的感性电流。所以;所有补偿装置都是容性的。通常的补偿装置是电容器组,按照需要补偿的无功功率,投切一定的电容器组,使功率因数达到标准(如0.95)。一般投切电容器组有一定延时,需要快速补偿响应时;有用投入全部电容而调节电感电流的方式补偿。在高压(1KV以上)设备上也多用调感性电流的方式。
电容电流和电感电流同是无功分量,它们在每个周期里只和电源做能量交换而不损失能量,即有电流不发热或做功。我们通常用虚数来表述。定义:电容电流为-IcwJ,电感电流IlwJ,两者方向向反。电源线上的总无功电流就是两者之和,电容电流大;无功电流为容性,反之为感性。
对于电感电流;我们可以用SCR通过调节道通角来控制感性无功电流的大小。 |
|
|
| | | | | 我是做开关电源的,三相输入的校正是在整流桥后面加入一个工频电感,然后后面加的是主输入电容,好象和电容的关系总感觉不是很大,楼上的兄弟说的电感是不是在整流桥前面的设计. |
|
|
| | | xkw1cn- 积分:131455
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131455 版主 | | | | 你应该改改标题,你的标题和要问的内容大相径厅。
你要的是整流电感的计算,跟无功补偿无关,它重点是避免电压爬升效应(即进入超越函数区)。一般按0.6Vmax/Imin(单位mH)配置。正常工作时的功率因数大体为0.9~0.95。 |
|
|
| | | | | | | | | 哦,原来如此,谢谢六楼指导,那Vmax和Imin指的是??
谢谢 |
|
|
| | | | | xkw1cn- 积分:131455
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131455 版主 | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 好像不对啊,下来算着不对啊 ,比如说使用半桥拓扑,输出1500W,三相输入(单相220V 正负15%),那怎么计算其电感值啊??? |
|
|
| | | | | | | xkw1cn- 积分:131455
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131455 版主 | | | | | | | | 以三相AC380V为例:
整流输出电压为Vmax=1.35X380X1.15(电压上上波动15%)=590V
此时;额定负载电流为
I=500/590/0.8(设定效率80%)=1.06A
Imin=I10%=0.106A
L=0.618X590/0.106=3.4H |
|
|
| | | | | | | | xkw1cn- 积分:131455
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131455 版主 | | | | | | | | | 如果额定负载时的功率因数要求是0.85,取340mH即可。 |
|
|