世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

做过全桥LLC的请进!!!(很急 谢谢)

[复制链接]
查看: 1253 |回复: 5
1
simon1234
  • 积分:1232
  • |
  • 主题:75
  • |
  • 帖子:522
积分:1232
LV6
高级工程师
  • 2010-10-27 21:10:24
10问答币
最近在做一款全桥LLC 输入电压为36-48 随着输入电压的升高 原边的管子会非常烫 这个时候是轻载(5A)都100多度了 是用测温枪测的。。。
而且一个奇怪的现象 35V输入时只有三十几度 调到40V输入时立马温度达到60度 我说的是原边的MOSFET 再往上到48V 都一百多度了 就赶紧关电 各种搞不定啊。。。
一直不理解 也解释不了这个现象 母线升高原边电流有效值是会升高 但是不至于到轻载烫手的程度啊
还得请大牛解释啊 跪谢啊。。。
收藏收藏
xkw1cn
  • 积分:131455
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55635
积分:131455
版主
  • 2010-10-27 23:26:04
  • 倒数5
 
变压器漏感或一次串联电感小了。建议查一下。
蓝色的天空
  • 积分:5033
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2268
积分:5033
LV8
副总工程师
  • 2010-10-28 08:11:37
  • 倒数4
 
加漏感是增加了输入调整率是不是?
xkw1cn
  • 积分:131455
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55635
积分:131455
版主
  • 2010-10-28 09:59:33
  • 倒数3
 
目的是为了增加频率对输出电压的增益。可以实现在更小频率变化分为内控制输出和实现零电压开关。
iweikang
  • 积分:844
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:54
积分:844
LV6
高级工程师
  • 2010-10-28 11:08:42
  • 倒数2
 
关断损耗看看
sunxj_007
  • 积分:3727
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:1216
积分:3727
版主
最新回复
  • 2010-10-28 11:17:04
  • 倒数1
 
不管怎么说,你需要测你的MOSFET的电压和电流波形,看看是不是硬开通了,或者有其他不正常的现象?看你的描述你是不擅长用示波器啊!