| | | | | 这么高电压,有必要用X电容吗?看看Y电容有没有合适的。
|
|
|
| | | | | | | 我问过电容厂家,说Y电容也不能长期工作那么高的电压。
|
|
|
|
| | | | | | | 您好,您的问题我已经清楚,如方便我电话跟您沟通,我司就是生产X电容的。13916994421
|
|
|
| | | | | 我经常告诫搞电源的工程师注意的是:要讲能量、讲能量转化和平衡,能量问题是宇宙的基本问题,电源本质上就是能量转换,更应该随时随地考虑能量问题,实际上我们开关电源里面的大多数问题,都可以从能量转换的角度得到解释。
比如这个例子,电压高达2KVac,从能量的角度,它比我们通常在电源输入端子布置的X电容所承担的耐压高了接近一个数量级,安照电容储能为电压平方的关系,可以推断出,欲到达大致相同的效果,所需的容量应该比常规X电容的容量低接近两个数量级,也就是最多几个 nF 而已,这正是高压瓷片电容最适合承担的任务,因此让你在Y电容范围内寻找解决方案的可能性。
|
|
|
| | | | | | | 这个电容容量是不能加大的,哪怕是用222,不同的输入设备造成输出不正常,若是输入接85V-270V50HZ是没有问题的。耐压不够,就是损坏了,再市电输入是电源也能够工作,输入接50KHZ2KV的信号就不能工作了。
|
|
|
| | | | | | | 这里电容是不能加大容量的,哪怕是用222,在不同的输入信号下,就不能工作,有些输入设备不能兼容,对于市电输入没有影响。
|
|
|
| | | | | 禾伸堂有一种贴片安规电容,102/5KV 1808封装,希望对你有帮助。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 百度,禾鸿洋-伍**,是禾伸堂代理,我之前有用过这种电容,1N/5KV,不知道是否适合你们。
|
|
|
|