| | | | | | | 比如说选一款60V的二极管,实际波形尖峰有50V,但选的这个二极管反向电压峰值是60V,反向电压有效值只有48V,能用不?
|
|
|
| | | | | 在稳态或者短时稳态工作条件下,按漏极电流均方根有效值进行计算,常规稳态下按相应壳温的70%额定电流;在短时稳态条件下按相应壳温的80%额定电流;在极限瞬态工作条件下,按漏极瞬态电流最大值进行计算,小于相应壳温下70%额定峰值电流;功率二极管是按照正向平均电流进行计算,降额方法同上,只是降额比值不一样。注意,所有的降额标准都是根据温升测试,满足器件降额规范就可以了。
|
|
|
| | | | | | | 你说的方法是在能稳定工作,而且温度符合要求的情况下的降额系数。
实际上如果说我的MOSFET RMS电流34A,降额0.7,则选择MOSFET额定电流48A。
但我想这个管子是不是还是太小了?
|
|
|
| | | | | | | | | 不小了,实际你是要背散热器的。
我们降额的目的无非就是降低管子的温升,提高产品的可靠性。理论上如果你的散热器足够大,达到完全可以将管子产生的能量全部散出去,那就完全没有必要进行降额了,额定是多少我们就可以用多少。
|
|
|