| | | | | 据网友回复“曾查过这样的问题,十有八九是地线干扰了” |
|
|
| | | | | | | 今天拿了一块好的dsp板,电源一上电结果也成这种情况了,怀疑是电源问题,但是测电源电压都很稳定,之后把dsp芯片去掉后测767d301,电压正常无纹波,换上新的dsp芯片也正常,但是烧写程序之后,767d301纹波又开始出现,输出pwm波也有问题。
|
|
|
| | | | | | | | | 你可以先焊DSP、晶振、电源。把这最小系统先焊好,测试会不会有问题。没问题的话,在焊AD的外围电路,再测试是否有问题。如果这时有问题的话,那么很有可能是AD的外围电路有问题。
|
|
|
| | | | | | | | | | | dsp空载的时候测的各个点电压都没有纹波,当向dsp烧写程序,dsp开始工作时,各个点电压均出现电压纹波
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 个人建议是先把dsp运行的最小系统焊好,进行测试。没问题的话再焊其他外围器件,如果有问题的话,估计就是外围电路的问题了。
|
|
|
| | | | | | | | | 退耦电容加了吗?用什么电容退耦?什么规格?在PCB上如何位置如何?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你是指哪里的退耦电容?我看了看,3.3v和1.8v都有退耦电容,在tps767d301的1.8v和3.3v的输出口上,都是47uf,附件是我的pcb原理图,你帮我看看
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 电路设计不太合理,这里的不合理指没有使用适当的电容。电路设计中,特别是高频电路或高频数字电路,特别要注意三个方面的电容应用:
1)滤波电容,用于电源输出端,大容量。
2)旁路电容,用于电源输出端,小容量,通常用0.1uF即可。
3)退耦电容,用于每个IC的电源输入端,这个非常关键,容量根据工作频率决定,通常可取0.1uF或0.01uF。注意是每一个IC的电源端都要加小电容。
看了你的电路,退耦电容一个都没有,IC的输入端用的47uF或干脆没有,这个非常不合理,大容量的电容在高频工作时会完全失去电容特性变成电感,这是由电容的频率响应特性所决定。
关于退耦的作用简单讲就是每个I/O口有电压跳变输出时都会从IC的电源端吸取电流,如果IC的电源端不能保持恒定势必形成高频噪声并传输到下一级。而47uF根本不能起到滤出高频噪声的作用。在高频时这47uF逐渐呈电感特性。要求高一些的可在DSP的电源端串联一个小的磁珠。
|
|
|
|