积分:109912 版主 | | | 1、两个均流,电流均分一致性如何?如果两个输出电压人为的让他们有一定差距,能否均流?
2、三个什么情况,是一个负担全部电压呢还是怎么回事?
|
|
|
| | | | | | | 两个的时候均流效果很好,取样电阻上相差1mV左右,三个的时候只有一个起作用,
|
|
|
| | | | | | | | | Rsense和Radj电阻之间什么关系,为什么我把Rsense接上就可以均流,不接就不能均流,模块输出接上肖特基二极管也不能均流,不用就可以,这个问题还没有明白
-
1.png
(59.68 KB, 下载次数: 46)
|
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | Rsense电阻指哪个?如果是电流采样电阻的话。你不接肯定不能均流。
话说,均流的具体工作原理你是否清楚?也就是均流是怎么调整的?
|
|
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | 3907以后的IC说实在的我都没用过,但原理应该是一样的,从你的图上看,你应该是参考的PDF里面的图4,可你的Rbias1电阻呢?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你们有遇到过并联4个模块的时候,只有3个模块带上载了这种情况吗?一般你们怎么解决的那?
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 查问题,均流的道理很简单,就是均流母线与自身电流比较,如果自身电流低于均流母线电流,控制逻辑就会通过调整端调整自身输出电压升高。所以,你去查逻辑,看问题到底出在哪个阶段就好了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 还有个问题,你用3907调的时候,模块你们接了TRM端吗?
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 这么说吧
1、我们做的,是将均流电路做在每个模块内部的,也就是每个模块带自己的均流电路,因此并联工作只需要将模块的正、负、均流母线连接在一起即可。
2、我不知道你说的TRM端是什么,也不知道你的TRM端是干什么用的,如果是用来调整模块输出电压的,那么问题就是,你不接TRM端,你通过什么来调整模块的输出电压从而实现均流?
|
|
|
|