| | | | | 会牵扯到环路、动态、启动这些特性,只能说可以正常工作
|
|
|
|
|
|
| | | | | 可以工作,但是效率低下!升压比达不到你所设计的要求 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | 只要电感没有饱和,就可以正常工作的。
只是效率未必就是最优的。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 设计的电感才300uH,用1mH的电感,在正常工作条件下,怎么会饱和呢?死扣公式没用 |
|
|
| | | | | | | | | 饱和不饱和,和电感大小没关系, L*I=U*Ton=N*B*Ae,感量大了,电流小,B是不会变的
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 死背公式是没用的,要理解。
你那个公式在非CCM下可以成立,但是,在CCM条件下,L*△I=U*Ton=N*△B*Ae,请注意△这个符号。电感电流中包含直流分量Idc,Idc基本是由负载来决定的。Bmax=Bdc+△B,Bdc与电感L的大小和Idc大小有关,显然,电感L值越大,Bdc越大,Bmax越大,你还觉得不会存在电感饱和么?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1、显然电感大小的比较肯定是相同的条件下,输入电压、输出电压、输出电流均一致
2、L越大,Bdc越大,你吓到我了,给你举个buck的例子,Iout=Idc(电感平均电流),Idc不变,BdC怎么会变呢?跟L有毛关系
3、L*I=U*Ton=N*B*Ae,这个和CCM,BCM,DCM没关系,都适用,难道您要违背电磁感应定律,这个B、I是一个变换的量
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我原本懒得去反驳他,却又不忍心你被他带到坑里,唉。。。
L*△I=U*Ton=N*△B*Ae这个公式是没有问题的,公式中的符号△表示的是变化量。但是,在电感电流连续模式中,电感电流有直流分量的时候,判断电感饱和还是不饱和就不能通过△B来判断了,需要用Bmax来判断,Bmax=Bdc+△B,其中Bdc是由电感中的直流分量造成的,表达式为Bdc=(L*Idc)/(N*Ae),这个表达式和U*Ton没有关系,但是,通过这个表达式可以看出Bdc和电感值L以及电流直流分量Idc有关,其中Idc基本由负载电流大小决定,所以电感L越大,Bdc越大,Bmax越大,就有出现饱和的可能。
您同意么?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bdc就算增大,Bmax的增量,相对L的最大饱和磁通增量很小 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "在电感电流连续模式中,电感电流有直流分量的时候,判断电感饱和还是不饱和就不能通过△B来判断",这个同意!
|
|
|
|