| | | | | 温度会影响压敏的耐压。如果工作环境温度比较高,还有33V的压敏余量有没有足够多?如果余量没有足够多的话 加上工作环境温度高,那么就有可能会击穿。我记得曾经做了一个电源,输入电压是交流347V 压敏我用的是680V的,结果高温下击穿
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 确实有歧义,我理解为在户外测试了一段时间。上楼理解是实际安装工作一段时间后。
如果是测试了一段时间,那肯定和雷击没有关系。如果安装使用了一段时间,且损坏很多,估计也给雷击没有太大关系。
|
|
|
|
| | | | | | | 选型不当或浪涌电流过大造成。压敏电阻具有较大的寄生电容,用于电源系统上会产生可观的漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄露电流变大会发热自爆。
|
|
|
|
|
|
|