最近在做单独的三相PFC模块,后级没有接D2D,请问三相PFC是否能带载启动,有没有大神有三相PFC的测试规范或报告?可以学习一下!谢谢
收藏收藏
世纪电源网-九天
  • 积分:36532
  • |
  • 主题:691
  • |
  • 帖子:4031
积分:36532
超级版主
  • 2017-11-29 15:47:17
  • 倒数2
 
请教三相PFC方案看看这个帖子能不能有些帮助呢

h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-11-29 18:48:29
  • 倒数1
 
不可带载启动,否则会烧启动电阻,即使你把缓启动继电器短接,也基本不能正常工作,要么升压时间极其极其长,要么根本升不上来;
测这个东西,一般是空载启动,然后加载,同时观察输入电流波形,有任何异常立马关机;也没啥好测的,只要输入电流波形没问题,功率拉上去了,把所有的保护做好(尤其是输出过压保护,母线不平衡保护,),再谈测的问题,基本就THDI、PF、效率;可靠性的话,如果你有可编程电源,可以做电压跌落;
其实没有后级,可以做一个电子开关来代替,电子开关接收PFC-OK信号,有异常也能保护。