| | | | | | | 版主大大,L6562做的PFC好调试吗?它的优点是啥?
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 好不好调,看个人。
资料多,就有得看,有得学,有得参考。
|
|
|
| | | | | UCC28019
只需要PFC吗?PFC+LLC呢?
|
|
|
|
| | | | | | | 前辈,PFC+半桥LLC有什么最新而且比较好调的组合吗?
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 不太好用,还是用英飞凌那个ICE3PCS0XG吧。
|
|
|
| | | | | CCM模式PFC有NCP1654,UCC28180,L4984,L4981
|
|
|
|
| | | | | | | | | 应该是NCP1654和UCC28180好买些,PFC用都不难,功率小些用NCP1654,大些用另三款。都是有大批量出机的PFC方案。
|
|
|
|
|
| | | | | 如大家所说,L6562与L6562A,两者的区别为L6562A有做轻微优化让效率变好
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 好像大家用的芯片都比较多啊,其实我还是比较中意UCC28180的,如果有哪位大哥一直在用的话,可以一起交流下呀
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 没有啊,我想使用那个芯片只是因为它的外围电路少,不过还是担心它没有足够的采样输入是否能够保证完美的达到功率因数矫正的功能(因为我们之前都是使用软件控制,所以对PFC的算法有一点点了解)。并且看到大家使用的其他芯片心里也会有个底。
我是感觉,在自己没有足够的经验积累的时候就需要看一下别人怎么做的,博采众长 。
最终选择的方案还要等一段时间,反正这东西也不急
非常感谢各位!
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 按理说,因为软件处理更灵活,应该可以采样更少的东西才对。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 可能是算法比较落后吧,反正有桥的都会采整流之后的电压,UCC28180就没采这个电压,其他芯片都采了,所以有点担心,无知限制了我的想象力。哈哈~
无桥的话倒是可以做到电压估算。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 不只要看采不采,还要看采来是做什么用。
比如,UCC28019,它虽然采,但又采的不是馒头波,而是采的滤过以后的平均值。
换句话说,PFC的功能,和这个平均值没多大关系(理论上可以不采),采这个只是为了一些保护之类的功能。
|
|
|
|
| | | | | | | 要做1.2kW左右的单路PFC,综合考虑各方面,我还是觉得开关频率能设置到30K~40K左右的CCM模式是性价比比较高的~
6562应该是配合LLC或者其他大功率一点的开关电源使用吧,我是这么猜的
|
|
|
|