  • 2018-1-12 15:45:40
10问答币
铅酸蓄电池三段式充电,恒流、均充、浮充。打个比方对于48V的电池用57.6V的均充电压,浮充电压用55V,因为电池的电量,都在恒流以及均充阶段已经充得七七八八了,后期这个浮充阶段的意义究竟有多大呢?谢谢行家告知。
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:523
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:96
积分:523
LV6
高级工程师
  • 2018-1-12 16:37:07
  • 倒数6
 
如果不浮充就要持续恒压高压区,此时电瓶内部析气加快,导致失水过快。
恒流恒压后,在转入浮充就能把析气减慢,延迟寿命。浮充是会减小有效利用容量的
h8f10
  • h8f10
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2135
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:521
积分:2135
LV8
副总工程师
  • 2018-1-13 08:36:52
  • 倒数5
 
你说的是两段,恒流和均充是一回事,目前给客户做的要求如下:恒流(均充)--脉冲(活化均衡)--浮充或者小恒流
h8f10
  • h8f10
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2135
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:521
积分:2135
LV8
副总工程师
  • 2018-1-13 08:37:44
  • 倒数4
 
浮充意义不大,如果要充满,还需要加一个小恒流,如果不充满,容易硫化。
masterhope
  • 积分:1958
  • |
  • 主题:193
  • |
  • 帖子:568
积分:1958
LV6
高级工程师
  • 2018-1-13 09:13:00
  • 倒数3
 
请问这个脉冲(活化均衡),一般用的频率是多少呢?也就是在基值和峰值之间切换的那种吗?并且,如果最后阶段不是用浮充而是用小电流恒流,这个时间也需要很久哦
nc965
  • 积分:35672
  • |
  • 主题:110
  • |
  • 帖子:11893
积分:35672
版主
  • 2018-1-13 15:25:03
  • 倒数2
 
充得七七八八还不行,还得八九不离十。
liguanghui2588
  • 积分:6621
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:1827
积分:6621
LV7
实习版主
最新回复
  • 2018-1-15 11:28:52
  • 倒数1
 
浮充还是关键的,这样可以确保电池充满
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348