| | YTDFWANGWEI- 积分:109908
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109908 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 早上测试了下直流输入波形,如下图所示:通道1黄色是DC110V的电压波形,通道2绿色是变压器副边的电压波形,输出带负载1kW左右。
这个输出电压波形已经是RCD吸收大改了之后的,仍然还是看到明显的振荡。
|
|
|
| | | | | 是不是您的示波器测量的问题啊,不会振荡的这么严重吧。
|
|
|
|
|
| | | | | | | 确实,我们临时找了手头别的变压器(匝比不对),就用原边并联,副边串联,对比测试了下:
原副边的电压波形好看了很多,但副边还是振荡比较明显。现在在联系供应商再改一版变压器了,但是担心变压器的改动相对有限,不能光依靠它来解决目前的问题。
|
|
|
|
| | | | | | | 嗯,这个原副边都并联的方式自己此前确实也没用过,但因为现在整体均分功率的需求,所以采用了这样的电路结构。我们会认真考虑您的建议。
|
|
|
| | | | | | | 我只接1只变压器的情况下,测试了电压波形,没有明显改善。可以验证与采用2组变压器原副边并联的电路结构,没有什么关系了。 |
|
|
|
|