| | | | | 关于线性,保护阈值是孤立的点,不用考虑线性,这样就简单了。
关于隔离,取决于你IC的地在何处,如果在原边桥后,可不用隔离。如果在副边,才需要隔离,建议用高灵敏光耦,比如PC123,0.1mA电流即可驱动。
|
|
|
| | | | | | | IC的GND是在副边的,和原边隔离,所以AC电压取值一定要隔离。
我也想过用PC817之类,但是发现有两个问题,第一是线性区太窄,第二是受温度的影响其变化太大,比喻说拿一个热风筒在较远的地方对着817一吹,马上其输出值发生极大的变化。
|
|
|
| | | | | | | 李版,PC123俺没有用过,不知道这个东西的温飘如何?
|
|
|
| | | | | | | | | 温飘不要指望靠器件,要靠电路,比如你可以把光耦设计成开关模式,它的温飘就无所谓了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 那是,将输入过压欠压各对应一个IO电平,这是最方便的。
|
|
|
|