充电电源模块出现炸输入插座,附带PCB烧黑

[复制链接]
查看: 1079 |回复: 4
1
hx_yangwx
  • 积分:150
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:14
积分:150
LV2
本网技师
  • 2018-5-19 19:23:16
10问答币
冬天好点,夏天故障率模块更多一些,单模块三相电输入,在充电桩上出现故障时总是相邻的两个模块同时出现。不知各位大神有没遇到类似情况,引起此类故障的的原因和改进措施有哪些

收藏收藏
星宇
  • 积分:18274
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18274
版主
  • 2018-5-20 00:20:24
  • 倒数4
 
把情况说的更详细一点吧!
nc965
  • 积分:93878
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27413
积分:93878
版主
  • 2018-5-20 09:25:30
  • 倒数3
 
大负荷投入会引起电网波动,比如隔壁用电或许自家的灯会跟着闪一下,如果模块设计环境过于理想化,没有充分估计到电网的可能波动,抑或这种波动在两个模块间形成谐振,就会如此。
此类故障经常被疑为配电故障,其实是电磁兼容(EMC)问题,可百度:系统解列、消弧线圈、传导干扰等关键词。
周挺巧
  • 积分:12475
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:4949
积分:12475
版主
  • 2018-5-24 14:05:57
  • 倒数2
 
电气间隙,爬电距离是否够
binganzhu
  • 积分:1005
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:237
积分:1005
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-5-24 16:44:57
  • 倒数1
 
充电模块有没有考虑EMI,很多现在都切掉了。看下,这东西很吃钱的。