10问答币
小弟第一次做PFC+LLC 12V30A的恒压电源,LLC部分正常,PFC在输入160V以上能正常带载启动,但低于160v以下满载30A启动变压器就会吱吱叫电压升不起来(带20A也能正常启动),PFC电路采用的是英飞凌的ICE2PCS02  CCM模式的控制IC  电感用PQ3525   350UH  过流电阻已经调至0.02欧了都没什么效果 ,启动瞬间已经有波形,占空比很大。由于带载情况下启动PFC电压升不起来后级LLC工作不稳定所以响声也有可能是LLC变压发出来的。小弟刚接触PFC对其也不算太熟悉,调试好久都没结果,望前辈们能指点迷津,小弟万分感谢。
收藏收藏
zhuliu09
  • 积分:4287
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4287
LV8
副总工程师
  • 2018-7-16 16:40:23
  • 倒数3
 
你可以稍微提高一下后级LLC启机的母线电压值,等PFC电压达到一个相对较高的值时再启动LLC。
qq444970660
  • 积分:343
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:45
积分:343
LV4
初级工程师
  • 2018-7-16 17:06:30
  • 倒数2
 
这是原理图,您的意思是让我把PFC输出电压提高吗? 360W 原理图.pdf (96.91 KB, 下载次数: 51)



zhuliu09
  • 积分:4287
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4287
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-7-17 09:39:46
  • 倒数1
 
我是让你修改LLC的启动电压,从你那个控制IC看,应该是修改2脚Vsense的下拉电阻的大小,让PFC的电压达到一个较高的值时,再启动LLC。