| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 谈一下自己的理解,看是不是对你有帮助。假设输出电压为VIN,输出电压为V0,工作频率为F,输出电流为I,我们期望的电感中电流的波动值为△I的话,
1、D=VO/VIN,导通时间△T=D/F
2、在导通期间内,电感两端的电压差为△V=VIN-VO,在该段时间内,电流变化值为△I。
3、根据△V/L=△I/△T就可以计算电感值了。
只要是滤波电感,都可以根据上面的式子来计算。 |
|
|
| | | | | | | 我们期望的电感中电流的波动值为△I,我想问一下如何确定这个△I??? |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | 这个电感中电流的波动值跟你的输出纹波等的目标有关系,你的纹波期望值越小,波动值就越小,当然通过增大输出电容也可以减小纹波,如果没有特出要求,电感电流波动值一般取电感电流的10%~30% |
|
|
| | | | | | | 补充一下,两点
1,Bmax=L*Imax/N*Ae
2.deltaI |
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 我的意思是个时间根据具体电路调整,而其它的参数都不变,可以按照您的公式算吗?老师 |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 请教您一个问题
L=(VIN-VOUT)*TON/K*I0
TON=VOUT/VIN*FS
但是对于K*IO这个纹波电流的选择不是很清楚 由于牵涉到连续断续临界模式
,对于单反变压器的 我们可以认为有IP1.IP2 DELTI=ip2-ip1 如果是断续DELT I=IP2
连续模式IP1=KIP2(K=0.6ref)诸如这样的关系,但是BUCK电感是否也有这样的关系推导.
最后对于线径的,是使用IO还是使用K*IO这个纹波电流呢?
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | K是一个系数,IO是最大输出电流,首先要明确,△I是固定的,电流小就是断续、电流大了就是连续。 |
|
|
|
|
|