IR2103的使用疑问

[复制链接]
查看: 2550 |回复: 5
1
大家伙好
  • 积分:341
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:341
LV4
初级工程师
  • 2018-8-31 08:56:45
10问答币


像这种SOIC-8-150MIL封装,5、6脚的焊盘引脚间距只有0.55MM
datasheet上面写着最高失调电压为600V,查阅UL60950,500V到360V所需的基本绝缘距离是1.8MM,如下图所示



而IR2103S的PCB封装上,引脚焊盘边边距只有0.55MM,这样子在实际使用中,不会出现打火现象吗?
搜索论坛里,确确实实是可以用到400V以上的,是否需要在安装的时候做别的处理?




小弟想知道为什么可以,劳烦好心人解答下了

PCB中导线安全距离的确定.pdf

81.24 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 财富 -2

IR2103STRPBF.PDF

120 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 财富 -2

收藏收藏
wangdongchun
  • 积分:41166
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41166
LV12
专家
  • 2018-9-3 13:00:06
  • 倒数5
 
输入端最好加入过压保护   压敏电阻这类的元件必须要的
大家伙好
  • 积分:341
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:341
LV4
初级工程师
  • 2018-9-3 19:24:45
  • 倒数4
 
答非所问啊。。。
大家伙好
  • 积分:341
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:341
LV4
初级工程师
  • 2019-3-13 11:35:20
  • 倒数3
 

在别的论坛得到了回复,本贴终结
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 11:55:16
  • 倒数2
 
不知道楼主是否真的已清楚,一个是安全问题,一个是质量问题

为安全保证,间距必须必须有那么大,否则不好意思,您的产品不符合要求!!!这个指的是冷热端安全必须的距离。

您提供的图0.5mm可达1470V,IR2103才600V嘛,0.25mm也行,但如果您的电路板工艺不好,比如0.25mm间还有毛刺,或电路板受潮了,那产品就有可能挂B了。  但这个仅属于产品设计质量问题,而跟安规问题无关。
大家伙好
  • 积分:341
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:341
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2019-3-13 13:53:29
  • 倒数1
 
安规要求的爬电距离是考虑了浪涌,PCB潮湿,PCB遭遇灰尘脏污等等情况下的,没错吧?在发这个帖子得到答复之前,一直以为板内其余高压(如高端侧驱动)相对低或其他低压信号也要保持等同安规的间距,才能保证电气绝缘。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号