| | | | | 公司现有的电源12V3A 13.8V0.5A ,主要用在**上,当AC市电掉电之后电池放电给**工作保证**不断电。
测试继电器的电源照片
电源电压测试
这个是机戒继电器测试的切换时间,
电池指示灯说明
更换后的光继电器
AC上电测试。
DC放电测试
这个波形是光继电器测试的时间
工作台比较乱
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 本次测试,采用了对比测试,和在用的光耦进行了数据对比,表明了TLP3547光耦具有优异的性能,代替机械继电器完全可行。在功率许可范围内,机械继电器在使用时间长了之后出现的触点氧化造成故障就可以避免。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 光继电器TLP3547F,最大电流5A是有条件的 Ta=25°。在5A时你不能保证Ta是25°,所以烧坏了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这个继电器的耐温值是不是偏低了点。因为有些设备中加上发热元器件的温度,很容易超过25℃了。
|
|
|
|