电流互感器测输入电流,PF值高的测得准,测PF0.5的电源的值小了4倍求原因

[复制链接]
查看: 992 |回复: 2
1
GW15841681869
  • 积分:901
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:204
积分:901
LV6
高级工程师
  • 2018-11-23 14:44:41
10问答币
求助各位大神电流互感器测输入电流,PF值高的测得准,但测PF0.5的电源,测得的值小了4倍,是什么原因?
收藏收藏1
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2018-11-26 15:01:40
  • 倒数2
 
主要时,互感器输出的信号,你是如何处理的。有没有考虑PF值降低后,电流波形失真的问题?
zxy_20120225
  • 积分:4888
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:573
积分:4888
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-11-28 11:44:35
  • 倒数1
 
PF  功率因数
互感器匹配不?
互感器测试电流波形真实不?