AC220V输入电源口防雷方案疑惑

[复制链接]
查看: 1744 |回复: 26
1
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-11-30 22:33:53
10问答币
如图所示,AC220V交流输入所用防雷电路有以下疑惑希望得到大神指点和解答,谢谢!

备注:压敏电阻:20D561K,气体放电管:B8G600L,其中:
压敏电阻具体参数为:最大允许交流电压:AC350V,最大允许直流电压:DC460V,最大钳位电压:920V,通流容量:7.5KA
气体放电管:, 标称击穿电压:600V ,标称耐冲击电流:10kA8/20μs标称耐工频电流:10A50Hz,1s), 绝缘电阻:>1000MΩ 电容量:<1·5pF




1、该电路是否可过10KA的雷击浪涌电流冲击?,疑惑点:压敏电阻通流容量只有7.5KA,是否应该选择能过10KA的压敏电阻?


2、该电路具体是如何防雷击的?与L\N并联的这个压敏电阻先动作?将电压钳位至560V左右?那另外两个压敏电阻和气体放电管什么时候起作用呢?


3、为减小压敏电阻的漏电流才将其与气体放电管串联,那与L/N并联的压敏电阻漏电流不是还存在吗,多次雷击后这个压敏电阻就有可能炸裂?


4、通流容量是指的L对地、N对地,还是L\N之间的呢?


AC220V电源口保护方案.png (59.37 KB, 下载次数: 52)

AC220V输入电源口放雷击方案

AC220V输入电源口放雷击方案
收藏收藏5
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-1 08:09:47
 
应该换成10ka的,我觉得
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-1 08:10:39
 
应该是指L和N之间吧。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-2 20:08:38
 
你能详细分析下这个电路吗,求指点
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-24 18:59:51
  • 倒数6
 
这个我也不是太清楚,只是猜测的。觉得应该是火零之间。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-1 19:23:05
 
求高人指点
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-12-3 09:30:40
 
你这个10KA雷击要求是依据什么标准?这么高的雷击电流要求非常恐怖,难道是适用于室外使用的设备?
常用的IEC61000-4-5的要求不是这样的。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-3 21:48:02
 
通信电源的用户需求,要求能够过雷击10kA,共模4KV,差模2KV
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 09:00:14
 
如果是适用IEC61000-4-5标准. 那么:
共模电压4KV,雷击设备共模总等效内阻12欧姆,其最大短路输出电流为333A。
差模电压2KV,雷击设备差模总等效内阻2欧姆,其最大短路输出电流为1000A。
所以,被测装备的最大浪涌电流不可能有10KA那么高。
qiuyuqiang01
  • 积分:1821
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:276
积分:1821
LV6
高级工程师
  • 2018-12-4 09:11:00
 
这个跟设备有关系,有大电流的浪涌设备,我们曾经打过20KA
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 09:33:19
 
这个很费解,雷击设备的开路电压和等效内阻是按照标准来定的,所以其输出的最大电流是受限的。不可能输出那么大的电流。
我们在实际打雷时,都会监视实际的雷击电流(雷击设备上有电流互感器的输出端口),从没听说有那么高的电流,差模最高也就1000-2000A,共模不超过1000A。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 13:19:09
 
我们在实际打雷时,都会监视实际的雷击电流(雷击设备上有电流互感器的输出端口),从没听说有那么高的电流,差模最高也就1000-2000A,共模不超过1000A。
-------你这里的差模最高1000-2000A,比你之前计算的333A大了好多啊,表述有误?
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 17:55:43
  • 倒数10
 
333A是基于你的4KV共模。
1000-2000A是基于我们的客户的2KV-4KV差模。
qiuyuqiang01
  • 积分:1821
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:276
积分:1821
LV6
高级工程师
  • 2018-12-4 16:18:47
 
首先是你设备的输出电流能力,其次是被测设备的阻抗,我们当时的设备是定制,但是也不是很高档的设备,厂家说他们给麦道定做过60KA的。我们当时为了打出20KA也是反复设置峰值电压,最终可以打出来,但是被测设备只能承受一次,第二次就爆了
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 07:53:10
 
IEC61000-4-5对于雷击电流的要求有好几个等级呢,客户需求是10KA
fangjian
  • 积分:120
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:120
LV2
本网技师
  • 2018-12-3 15:52:29
 
不能大于通流容量呀,会烧坏的
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-3 21:48:36
 
没明白你的意思,我的需求是要过10KA的雷击
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2018-12-4 08:58:55
 
https://bbs.21dianyuan.com/forum. ... d=304395#pid1240214

EMC问题可以直接到这里讨论

10KA的,难度还是有的
qiuyuqiang01
  • 积分:1821
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:276
积分:1821
LV6
高级工程师
  • 2018-12-4 09:08:15
 
1,10KA不是指定差模和共模浪涌电压的情况下能打出来的,指定电压后被测设备通过的电流跟被测设备的阻抗特性有关系,你这么低的电压应该是打不出10KA的电流的,这个要么你指定电压,要么指定电流,电流需要测试确认能不能打出来,这个时候就不定限制浪涌的电压了。
2,10KA是谁对谁呢?L-N,L-PE,N-PE?如果是L-N,7.5KA的压敏是不够的,前面的压敏会首先动作,将电压嵌位,后面的压敏根本到不了嵌位电压,如果后面到了嵌位电压,前面的应该也超过通流量,早爆了。
3,空气放电管是防止LN-PE漏电流的,因为L-PE,N-PE如果直接接压敏会有漏电流,但是不接压敏LN-PE的浪涌无法通过测试,这个电路也没办法通过10A,瓶颈还是压敏。
bake_ql
  • 积分:7364
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7364
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 21:35:17
  • 倒数9
 
10KA 应该指的是系统端,不是模块端,你现在用系统端的要求加模块端的防雷防护是不合适的;

20KA 刚好打过,那是在系统端打的,系统端属于一级防护,模块端属于二级防护。一级防护加surge arrester 20KA(8/20)能力,最大通流能力40KA;还有加一些其他措施;
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-4 21:45:03
  • 倒数8
 
这个问题讨论的有点发散了,还是我刚开始提的几个问题,大家有比较清晰的理解的可以针对问题一一作答
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2018-12-5 13:31:04
  • 倒数7
 
求指点,不要沉啊
mars5514
  • 积分:6385
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:158
积分:6385
LV8
副总工程师
  • 2019-3-6 16:04:57
  • 倒数5
 
这个电路复合波测试通过了吗?求指导
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-6 17:05:44
  • 倒数4
 
还没有测,现在还是方案阶段
foxconn
  • 积分:139
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:11
积分:139
LV2
本网技师
  • 2019-3-6 17:24:40
  • 倒数3
 

你提供的电路保护方案具有2级防雷功能:
1.前面的一级属于压敏电阻硬扛,主要是针对不是很大的雷电,不过大电流和大电压也可以经过2个压敏电阻后,再经过空气放电管泄放至大地PE。
2.后面的一级,作为前一级的补充,如果雷电过大,空气放电管将发挥作用。无论雷电从L还是从N线进入电路,都可以经过一个压敏电阻后,再经过空气放电管泄放至大地PE。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-7 11:43:56
  • 倒数2
 
你的意思L/N间的压敏电阻应该放在气体放电管这一级的后面吗?
foxconn
  • 积分:139
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:11
积分:139
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-3-8 11:26:36
  • 倒数1
 
不用,保持压敏电阻在前。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号