各位大拿,铁氧体变压器EE铁芯   中的电流密度系数 Kj 和 X 怎么取?有表格吗?

另外,高频变压器  电流密度 j 取多少?我看有的取450, 有的取250,如果按照j=KjAP(-X),(-X)是指数,如果AP值很大时,j有时只有100多,请熟悉的朋友告知了
收藏收藏2
wangdongchun
  • 积分:41166
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41166
LV12
专家
  • 2019-4-19 17:00:05
  • 倒数3
 
这个问题恐怕楼主还是要结合实际使用环境的一些细节来选择,一个是工作制式,另一个是过负载的情况(是不是允许短时过负载)。
xkw1cn
  • 积分:131441
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55633
积分:131441
版主
  • 2019-4-19 17:29:26
  • 倒数2
 
对于变压器计算;只有一个基础公式,其它都是场景演变而已:
E=4.44FNQm
这个公式+傅里叶展开合成或拉普拉斯变换,能解决所有问题。
hezaofen2008
  • 积分:715
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:34
积分:715
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-4-20 08:57:06
  • 倒数1
 
用AP值