对于浮地设备,没有外接大地的泄流路径;也能保证没有对其他金属或者设备的泄流路径(塑料外壳,离其他设备较远);此时设计过程中如何保证敏感电路的抗干扰能力?
1、电源地上的电荷没有泄放会累积,此时PCB设计只能是做好防共模转差模保护(TVS RC滤波等等)。
2、共模部分使用共模电感对电源和信号进行共模抑制。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93850
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27405
积分:93850
版主
  • 2019-4-29 14:48:30
  • 倒数2
 
LN就是地
winter_chen
  • 积分:110
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:110
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-4-29 15:06:49
  • 倒数1
 
是的,但是很多的EFT测试中实际并不能通过电源隔离和保护抑制住,电荷还是在直流后端聚集(我们很多客户都是这样);此时无法释放聚集的电荷,只能在此基础上通过对一些敏感点加差模保护 和 共模保护来做(例如 电源 reset 高速信号等)。