      我这边有三个问题向大家请教,是有关浪涌与雷击的问题,望帮忙解答

      1】浪涌是电压型,雷击是电流型?我们常说的雷击浪涌测试应该是两个测试项目,即雷击测试,浪涌测试。

      2】浪涌一般分差模浪涌与共模浪涌,浪涌电压是浪涌发生器按照1.2/50us波形模拟一个尖峰电压(如:差模2KV,共模4KV)对开关电源输入口交流电压进行叠加?

      3】雷击也分差模与共模,但雷击是电流,电流波形是按照8/20us波形模拟(如:差模5KA,共模5KA),然后耦合或叠加到输入电源线上,在电源线上产生很大的电源尖峰?
收藏收藏4
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2019-9-2 14:55:41
  • 倒数4
 
1)雷电具有高电压和大电流。
2)对于防雷设计和保护装置的试验来说,通常规定一些雷电过电压波形,以便设计和试验使用。在IEC标准、国标中规定的雷电测试波形主要常有:1.2/50uS、10/700uS(电压波)、8/20uS、10/350uS(电流波)等。
3)在电子系统的雷电防护设计中,采用共模与差模形式来区分暂态过电压和过电流的特性。

电源防护电路1227.pdf (727.6 KB, 下载次数: 67)

lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2019-9-6 17:44:28
  • 倒数2
 
一般电源需要做好抗浪涌保护,吸收尖峰电压及大电流泄放。
lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2019-9-6 17:43:08
  • 倒数3
 
这个没有明确的区分,都会出现高压、大电流的脉冲,瞬时值。
新铺居士
  • 积分:8237
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:189
积分:8237
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-10-23 11:47:08
  • 倒数1
 
高电压高电流都会有的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号