| | | | | 楼主 首先要明确,PCB板上铜箔能走电流大小是基于温度级趋肤效应的前提因素 因为铜就是阻抗低的导体,他的固有阻抗造成了发热,他的表面积给电子趋肤效应提供了条件。 在一般情况下,趋肤效应影响不大,所以主要考虑温度,即某一段导体走过多少电流它就会有多少温升,反过来说就是你选择的依据:你想要保证多少温升的情况下,他的载流能力也就出来了。 至于具体数值,还要看散热条件的实际影响,没有准确值,只有估值。 在室温下的 电流--温度 曲线是书籍和网站上都能看到的,这里我就不予提供了,参考曲线、结合自己的散热条件来走是最中和的设计方式。 给个悬赏吧帅哥。 评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 走线长度 以及PCB板的材质 都有可能影响到载流能力
|
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | 标准环境下,合格FR4材质最多可以走7A直流电流。
|
|
|
| | | | | | | 哦,感谢各位!我之前听过一个工程师说,在灌胶的情况下(导热胶),他们做的产品,走到10A,即2A/mm |
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 最新回复 | | | | | |
|
|