漏电流计算中二次侧Y电容是否需要计算

[复制链接]
查看: 3307 |回复: 11
1
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2020-4-24 17:20:55
10问答币
漏电流计算中考虑的是工频的漏电流:

1.漏电流计算中预估Y电容,是否需要考虑CY4这样的二次侧的Y电容?

2.引申一下逆变电路,母线正负对地的Y电容是否需要计算进去?

3.高频的共模电流是不是相对漏电流比例较少,所以估算的时候没有考虑漏电流。

捕获.PNG (214.61 KB, 下载次数: 68)

捕获.PNG

捕获.PNG (117.53 KB, 下载次数: 62)

捕获.PNG
收藏收藏4
口乃心之门户
  • 积分:17533
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17533
LV10
总工程师
  • 2020-4-24 17:35:28
 
1.要
2.要
1和2的电容串联
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2020-4-24 17:41:09
  • 倒数10
 
1.是直接并联计算进去吗?工频漏电流回路为什么会走二次侧Y电容
wangdongchun
  • 积分:41178
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41178
LV12
专家
  • 2020-4-24 22:23:20
  • 倒数9
 
不是非常明白 一起学习
nc965
  • 积分:93937
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27428
积分:93937
版主
  • 2020-4-25 14:54:37
  • 倒数8
 
所谓漏电流,就是假设接地故障时(比如PE断开),市电经由人体可触摸的地方(机壳、副边)通过人体的电流。
因此:
1、CY4那样的接法无需计算漏电流,或者可以计算一下与CY1//CY2串联的漏电流。
2、你这不是逆变电路,是否计算进去取决于你的地是否接机壳。
3、高频共模电流就是漏电流,你不计算那是假设它已经被处理得足够小,但如果它不小呢?
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2020-4-26 08:59:21
  • 倒数7
 
1、CY4那样的接法无需计算漏电流,或者可以计算一下与CY1//CY2串联的漏电流。我是不是可以这样理解,CY4如果忽略高频共模电流,是无需计算漏电流的,如果不忽略,是需要考虑的。
2、你这不是逆变电路,是否计算进去取决于你的地是否接机壳。

如图逆变器系统,接地的Cb是母线电容或者次级侧接地的电容,这些在漏电流计算中是否需要考虑。

3、高频共模电流就是漏电流,你不计算那是假设它已经被处理得足够小,但如果它不小呢?



是的,您觉得一般我们应该怎么考虑呢
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:543
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-4-26 09:21:50
  • 倒数6
 
漏电流的含义,上面版主已经说过了;所以漏电流只需要考虑初级对次级,以及初级对金属外壳就可以了.
nc965
  • 积分:93937
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27428
积分:93937
版主
  • 2020-4-26 16:25:33
  • 倒数5
 
1、说你无需计算CY4,是因为你1楼那图副边有个奇怪的接地符号,只是不明白你那是啥地?分情况。
2、你6楼又是一个图,看起来挺复杂的,但未见隔离,整机带电(包括电池),全漏!故而谈不上漏电流的问题。看起来唯一隔离的是机壳,如果没接地,或者自作聪明把接地线断开,那机壳就是悬浮的,那么多CY,一定是要漏电的,不能摸,所以机壳一定要接地。
3、先考虑EMC,再来谈论漏电问题。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2020-4-27 09:49:44
  • 倒数3
 
您好,6楼的图是逆变系统的图,Y电容是通过机壳接地,机壳是要接地的。
nc965
  • 积分:93937
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27428
积分:93937
版主
  • 2020-4-27 17:42:46
  • 倒数2
 
逆变系统一般是要隔离的,你这样不给力不能用,触电是大概率事件。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2020-4-27 08:06:22
  • 倒数4
 
可以把次级Y看成是短路,或者说把次级短路到大地。
qingyang235
  • 积分:345
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:21
积分:345
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2023-4-5 09:44:03
  • 倒数1
 
次级的Y电容以及整流滤波电容的VDD及GND对PE的Y电容是需要计算进去的,只不过不是直接将电压计算进去。原边的Y电容对PE的计算公式:I=2*pai*F*C*V,因为原边的电流是一个交流电,它是直接流经Y电容的,所以其实说Y电容的漏电流,个人觉得这个说法不太严谨,更像是流过Y电容的工作电流,因为这经是直接流过这个Y电容的本体的,Y电容实际上是在工作,更像是Y电容的工作电流,另外Y电容是通交隔直,因为它也是一个电容。而次级是整流之后的电压,它是一个脉动直流,如果这个脉动直流的交流成份很小的话,假如接了一个很大的滤波电解电容,基本上就是没有漏电流。而实际的这个脉动交流成份一般在30-50V左右了,这个大小跟你的设计参数有关了。所以这个公式里面的电压V不是你的310V,而是这个30-50V。可以看出,通过这个计算出来的漏电流是比原边的要小不少,但是也已经不能忽视了,即在整流之后的电容的VDD与GND对PE的Y电容也不能放的太大,但不像原边那么极端只能最大472。另外就是变压器隔离之后的信号地对PE的漏电流,这个基本上真的就能忽略了,因为这个信号地的交流成份是非常小的,完成可以忽略不计,可以看作就是一个直流信号,而电容是隔直的,此时流过这个Y电容的漏电流是非常小的。实际上很多情况下为了EMC,这个隔离之后的信号地与PE的电容都是设计成100nF/2KV的贴片瓷片电容(Y电容最大才472),实际上它们为了不止一个100nF/2KV,有的有3个,甚至4个,这个设计你在很多国外老外的产品上面看到,像安川的伺服的控制板,国内的汇川伺服,它的PE都是连接外壳,而外壳是接大地的,初看一下,这个电容这么大,漏电流是不是完全超标了。实际上由于隔离的信号地对PE是一个直流电了,它的漏电流是根据加在电容上面的电压除以电容的绝缘阻值,而像这些贴片的100nF/2KV,它的规规格书上面的绝缘阻值在1Gohm,假设按照加在这个电容上面的2KV直流电压,它的漏电流是I=2KV/1Gohm=2uA,这个漏电流是非常小的,也就是基本上可以忽略。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号