| | | | | | | 感谢李版的答复,那请问2脚接地的情况下,怎么改变1脚的电压呢(外部分压和改变电流都不行) |
|
|
|
|
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | 线性输入行程大约1mV,你能在这个区域游刃有余吗?
如果不能;输出只有0V或5V了!——误差放大器饱和输出中!
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | PSIM这个3842的模块没有1mA的恒流源,我改变了下拉电阻,使得1脚的输入电流为0.5-1mA的时候,1脚电压也未改变呢
|
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | 人家行程1mV,是内基准2.5V+-1mV,非对地1mV。。。。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 感谢版主的耐心解答,不过我还是没有很理解,我只听说过COMP脚1.4-4.4V的时候占空比线性变化,您这里说的线性行程1mV怎么理解呢,麻烦版主解惑啊!不胜感激!
|
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | 理解下啥是运放。。。 |
|
|
| | | | | 是不是内部应该有这个恒流源
-
1.png
(21.95 KB, 下载次数: 81)
|
|
|
| | | | | 2脚接5V(8脚)把内部运放关闭,然后调整1脚对地的电阻就可以得到不同1脚电压。
|
|
|
| | | | | 此贴( https://bbs.21dianyuan.com/thread-78045-1-1.html)说明: UC3842的输出就是一个1mA的恒流源,至于这个电流源起什么作用,看你如何利用。将2脚短接,384X内部比较器输出为最大值,但由于输出为恒流源,因此输出电压是多少要取决于该端对地的电阻的阻值,你接一个5K以上的电阻,那么该端输出就是他的最大值5V,但如果你接一个小于5K的电阻,该端电压就是1mA乘以电阻的阻值。因此将2脚接地,通过光偶拉低1脚的电平,同样可以实现占空比的调节。因为光偶受原边电流控制,副边可以等效成一个变化的电阻值,从而可以调整1脚的电压。
但我按照所搭建的PSIM仿真得不到这个结果啊。
|
|
|
| | | | | | | 楼主,你是想通过改变COM脚的电位取改变输出占空比吗?还是想二脚接地,一脚接光耦进行反馈控制? |
|
|
| | | | | | | | | 就是当2脚接地的时候,通过改变1脚的拉电流来改变1脚的电位,但是怎么都实现不了。之前您指点过我也实现了,但是现在又不行了就很奇怪
|
|
|
| | | | | | | | | | | 最简单的调节占空比方式?我这儿有个设备的电源部分也是这么做的。
|
|
|
|
|
| | | | | 2脚接地,即放弃使用芯片自带的误差放大器。1脚的1mA只是一个概念,就是说有个毫安级的电流,也不一定就是标准的恒流源,这些都不是重点,不必在意。重点是,1脚可以外部直接控制。这个控制口要有远大于1mA的驱动能力(比如说不能直接用运放输出口驱动,如果一定要用运放,得对地并联一个阻值较小的电阻,还要限幅不超过5V)。具体控制方法有好多种,看你需要做成一个什么电力路。
|
|
|