谁对BMS保护延时了解的?

[复制链接]
查看: 802 |回复: 3
1
QWE4562009
  • 积分:13484
  • |
  • 主题:774
  • |
  • 帖子:2308
积分:13484
LV10
总工程师
  • 2020-8-11 17:50:15
10问答币


过充电压保护延时、过充保护释放延时、过放电压保护延时、放电过流保护延

时----------

1.这种延时是用示波器去测试吗?有没有更好的方法?理想状态是在达到保护或者

释放保护要越快越好,而实际上是做不到的?这个做不到没有延时是哪些因素造

成的?哪个是最关键的因素?

2.为什么没有强调过放保护释放延时、过流保护释放延时、短路保护延时、短路

保护释放延时?BMS电池保护中是否存在这六个延时参数?


001.jpg (188.72 KB, 下载次数: 45)

001.jpg
收藏收藏2
xkw1cn
  • 积分:131441
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55633
积分:131441
版主
  • 2020-8-11 22:09:22
  • 倒数3
 
数字示波器慢扫描,都能测到。
QWE4562009
  • 积分:13484
  • |
  • 主题:774
  • |
  • 帖子:2308
积分:13484
LV10
总工程师
  • 2020-8-12 10:47:16
  • 倒数2
 
如何测
sj4462113
  • 积分:177
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:177
LV2
本网技师
最新回复
  • 2020-8-12 10:51:24
  • 倒数1
 
这些延时不是因为做不到实时动作,你可以把它理解成一种软件滤波(延时时间内,故障消失,就不动作,故障还在就动作),避免由于外部干扰或者瞬间尖峰电压或者瞬间启动电流造成的误动作。