世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

开关电源断电现象

[复制链接]
查看: 1956 |回复: 6
1
Zhangpingwen
  • 积分:215
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:215
LV3
助理工程师
  • 2020-8-27 10:04:48
10问答币
求助:开关电源给功放供电,电源有时立马断电又能恢复这种现象有谁碰到过吗?大概是什么原因引起的?

345.png (610.3 KB, 下载次数: 56)

断电恢复过程

断电恢复过程
收藏收藏
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2020-8-27 11:41:46
  • 倒数6
 
是瞬间过流保护了,输出电压下降,有的电源,你用电子负载测试 ,反复不停地按带载卸载,就会出来这样的波形,有时候加大过流保护点可以解决,有时候不行;

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

Zhangpingwen
  • 积分:215
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:215
LV3
助理工程师
  • 2020-9-5 10:07:00
  • 倒数3
 
问题找到的不是过流,但过流也会是过压造成的,在输出电流0.02-0.1A之间容易出现,解决方法:把输出的差模电感去掉或把采样点移到电感后面(在功放动态时可以防止电感在这个电路中类似升压电路,升压脉冲电压经电容次级线圈整流管构成回路,这时初级线圈出现高尖峰波后供到VCC触发保护),还有一个方法就是电源芯片VCC脚加稳压管5.6V(芯片触发保护为6V)这个方法我认为有风险,以上本人分析,请指教。
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2020-9-7 14:30:07
  • 倒数1
 
输出就算添加了差模电感,也不会将反射电压(VCC绕组电压)提高,看下你的草图;
wangdongchun
  • 积分:41166
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41166
LV12
专家
  • 2020-8-27 22:13:53
  • 倒数5
 
晒图看看再说  这个要结合负载和电源来讲
davidwang
  • 积分:2510
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:287
积分:2510
LV8
副总工程师
  • 2020-8-28 08:22:08
  • 倒数4
 
是瞬时功率的问题,加大过流点应该可以解决
Zhangpingwen
  • 积分:215
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:215
LV3
助理工程师
  • 2020-9-5 10:08:09
  • 倒数2
 
是小电流是出现问题
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号