气体放电管与压敏电阻区别

1、气体放电管只能放在N和PE之间,因为气体放电;

2、压敏电阻是限压型,放电管是开关型元器件,反应时间都是纳秒级的放电管比压敏电阻慢一点。压敏电阻反应时间是≤25NS放电管是≤100NS;压敏电阻的性能存在一个衰减的问题。放电管不会!

3、压敏电阻主要用于电源系统的防雷,气体放电管主要用于信号线路如数据线、电话、有线电视、卫星通信等的防雷。只在零线上接放电管不能防雷,但零线上能接放电管,而火线上则则不行,这是因为正常情况下零线没电压,火线有。

4、气体放电管只能放在N和PE之间,因为气体放电管的导通延时长和导通后需要续流,使电路容易短路。所以不能用在三相之间。

5、由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管。压敏电阻与气体放电管串联,在这个支路中,气体放电管将起一个开关作用,没有暂态电压时,它能将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻几乎无泄漏电流。