请问该双管反激的变压器原边波形是否正确?(附波形图)

[复制链接]
查看: 1946 |回复: 6
1
sailor_kidd
  • 积分:206
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:21
积分:206
LV3
助理工程师
  • 2011-3-25 20:47:26
10问答币
拓扑如下图所示,VT1和VT2采用IGBT,采用DCM模式

母线电压400V变压器原边波形如下:

同事告诉我振荡由变压器漏感和IGBT结电容引起,对于开通有好处,但是我觉得如果是DCM模式的话那应该是在振荡完毕后才开通,现在明显是还在振荡中就开通了。
附上两个管子的电压波形图:

在400V的情况下两管承受的应力差不多,但在1300V输入的情况下两管的应力能相差200V左右(具体是上管还是下管忘记拷贝波形了),是否正常?

在400V的情况下两管承受的应力差不多,但在1300V输入的情况下两管的应力能相差200V左右(具体是上管还是下管忘记拷贝波形了),是否正常?

最佳答案

查看完整内容

1、波形是正常的。 2、原来理解错误,更改,好像应该是应该一样。
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2011-3-25 21:02:37
  • 倒数6
 
1、波形是正常的。
2、原来理解错误,更改,好像应该是应该一样。
sailor_kidd
  • 积分:206
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:21
积分:206
LV3
助理工程师
  • 2011-3-25 21:23:38
  • 倒数5
 
谢谢。
对于多路输出的话,反射电压是怎么计算?如果按照变压器变比来折算,那反射电压应该近似等于母线电压?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2011-3-25 21:28:35
  • 倒数4
 
刚才跟他们讨论,好像对于第二条理解有问题,没搞明白,可能需要回去翻书,不好意思。
sailor_kidd
  • 积分:206
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:21
积分:206
LV3
助理工程师
  • 2011-3-25 21:47:50
  • 倒数3
 
还是谢谢解答了变压器原边波形的问题,我想问下反射电压是近似等于母线电压么?
中华电源
  • 积分:3162
  • |
  • 主题:109
  • |
  • 帖子:1102
积分:3162
LV0
禁止发言
  • 2011-3-25 22:33:40
  • 倒数2
 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangyang233
  • 积分:750
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:250
积分:750
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2011-3-26 08:28:17
  • 倒数1
 
反射电压 Vor(1-Dmax)=Vmin(Dmax)
也等于Vor=np/ns *Vout
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号