| | | | | | | Demo的输出功率Po=12*0.35 ?? 其它条件是否一样?? |
|
|
| | | | | | | | | 一样的啊,都是3*1W电源,变压器都是EE13,电路结构一样,供电一样。 |
|
|
| | | | | | | | | 它这个功率稍高一点点,但是我算出来的感量怎么高那么多呢。
我看其他公司方案3*1W都是2MH多的感量,频率也是50K左右的。
我计算有误没? |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 那你们常规设计的时候是不是像什么计算出的那么大呢。
还是取偏小的 |
|
|
|
| | | | | | | 你用什么OB IC?
jerry Lin的IC 不是OB的,算法有些出入。。
楼主跑哪里去了。。。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 在其他参数(初次级匝数)不变的情况下,随之电感量的增加,满载时进入DCM模式程度慢慢变浅,再到临界模式,再到CCM模式。。。
电感量高而要保证磁芯不饱和,需要增加初次级匝数或者加大磁芯。 |
|
|
| | | | | 也就是电感量大的你是按临界模式计算的,而昂宝的是按比DCM模式计算的,而且进入DCM模式较深,因为原边控制的IC不能工作在CCM模式,而按临界模式计算变压器,在器件参数误差(如电感量偏上限和初级滤波电容偏下限时)会进入CCM模式。 |
|
|
| | | | | | | 理解了
电感小,Ton小,越远离临界状态。
我的是算临界状态,所以电感量就大了!
多谢! |
|
|
| | | | | 两个都是断续模式设计的。Duty开的会不一样。
电感量大时,Duty开的大。要特别注意磁芯的B值,不能饱和了。 |
|
|
| | | | | | | 不好意思!最近都比较忙!来得也较少!D取得大时,峰值电流就小,要输出一定功率时需要的电感量就大。所以我认为昂宝的匝比应该比较大,占空比小,峰值电流大。所以电感量会小。两款变压器都没有什么问题。每个人对参数的选定都会有一定差异。 |
|
|
| | | | | 请教下楼主,NP=90*9/(17.1*03)=152,这个9是怎么来的?Ipk不是等于0.192A吗? |
|
|
|
| | | | | | | 9是Ton max,Ton max= Dmax*T=0.45*20us=9us,单位楼主没写。。 |
|
|
| | | | | Vin*D=Vor*Td/T( 昂宝PSR IC 内部固定成0.5)
这个退磁时间不是内部固定的,我也实测了好多电源,也要根据变压器去设计的。
广告部分已删除 |
|
|