10问答币
EMI电源滤波器在不同的源与负载阻抗的情况下,滤波性能有很大的差异。手册提供的插损是针对50欧姆系统的,实际系统选型中,阻抗可能非50欧姆系统,插入损耗指标选择是怎么计算的?

EMI电源滤波器.jpg (28.58 KB, 下载次数: 120)

EMI电源滤波器.jpg
收藏收藏
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-2-2 13:57:15
  • 倒数3
 
50ohm是指LISN的,滤波器的阻抗根据实际需求而变
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
  • 2021-2-2 15:18:13
  • 倒数2
 
EMC测试实验室使用的人工电源网络采用50欧姆,但是地方阻抗并不是这个值
xlysu
  • xlysu
  • 离线
  • LV1
  • 本网技工
  • 积分:44
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:10
积分:44
LV1
本网技工
最新回复
  • 2021-12-8 17:07:24
  • 倒数1
 
实际应用肯定不会是标准的50欧姆负载阻抗。多数工作负载为感性,可以优选后端为电容的滤波器,然后再根据插损要求选择单级或多级滤波器