| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 您说的是全波整流那种,用互感器采样两个二极管支路的电流再叠加是吧
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | 不是,直接串变压器原边,采用桥式整流,就是变压器原边电流。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 感觉是一个不错的方法,但是按照移相全桥的工作模态。电感电流会有一段时间在二极管内续流,不流经变压器。这样是不是会存在一定的误差啊
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 尤其是在谐振电感比较大,变压器电流正负之间换流时间长的情况下
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 电感电流再二极管内续流的时候,需要你控制吗?此时四个管子全部关闭,你要这个电流干嘛?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 第一,我这是移相全桥,二极管续流的时候不会出现原变四个管子全部关断的模态。您可能理解成了硬开关全桥。第二,我们是要用DSP来做数字的闭环控制的,所以要采样输出电感的电流平均值做平均电流控制,所以对于采样值有一定程度上的精确度的要求。
感谢您的解答,祝您心情愉悦,长命百岁
|
|
|
| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | 虽然没用过DSP,但我觉得采集变压器原边电流应该是可以满足控制要求的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | peak current 控制吧,可以用CT的;但是需要处理
average current 原边CT和DSP实现起来似乎不合算,直接VMC控制吧,简单;
如果average current,直接利用输出滤波电感试试;
|
|
|
|
| | | | | 查到霍尔型电流传感器的带宽目前最多只有400kHZ,相对于100kHz的频率带宽不够。看它们的应用是在DC→AC,主要测输出1KHz的交流。不适合做全桥高端电流检测。 |
|
|