| | | | | 电压环路,进行调整。 特别是光耦到2脚的电压有点高,5V直接没有经过分压,, 另外3脚电流保护的电容104 太大了,222即可。
34脚最好加个电容222作为斜率补偿,
|
|
|
| | | | | | | 如果变压器漏磁过大,是不是也会导致开关电源出现异常响声
|
|
|
| | | | | FB脚接地,COMP脚接光耦集电极,光耦发射极接地。这样不经过3842内部的放大器,少一级,环路容易稳定些。环路稳定了,就有望消除可闻噪声。
|
|
|
|
|
| | | | | 您这个论题很有意义啊,小弟学习了。个人观点如果是滴答声,反馈供电那里有问题,芯片供电不正常,一直重启。变压器响,首先想到变压器浸漆,排除机械噪声,而后是利用示波器查看关键点波形,检查变压器是否饱和,查看反馈信号比如3842的1脚波形。通过理论分析,属于干扰问题还是环路参数问题。干扰问题比较复杂,需要具体分析。环路问题可以试着增加一点反馈电容。各位版主多讨论一下,技术交流我们也学习学习
|
|
|