| | | | | 最好不要压敏电阻直接接地,串一个放电管比较好,选型原则是放电管电压高一点,一般3000V,不然你LN对地耐压测试过不了。网内有很多这种应用,你搜搜就可以。
|
|
|
| | | | | LN线压敏的前面有保险管吗?一般不能这样设计的。因为压敏的失效模式是短路,失效时没有保险就直接对地短路,电流很大可能会烧铜箔,可能会有明火,很危险。一般是两个压敏一端分别接LN,两个压敏另一端接在一起之后,接气体放电管,气体放电管另一端接地。
|
|
|
| | | | | | | 不会这样搞吧?他前面应该还有电路,只是他没画出来而已 |
|
|
| | | | | | | | | 管前面的电路画没画,他这个图中就是压敏接地了,这样接肯定不行,跟前面电路没有半毛钱关系
|
|
|
|
| | | | | | | 采用压敏电阻与放电管串联最为稳妥。在电源系统正常运行是,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这就大大减缓了压敏电阻因长期流过泄漏电流所产生的老化现象。
|
|
|
| | | | | | | | | 这个抗6KV差共模浪涌都够了。只是这个电路放电管要做处理,不然你600V的工作电压耐压测试会报警的。一般都是用3000V。这个放电管工作电压越低浪涌越好过,但是与其相接的两个压敏也越容易坏。要平衡处理。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 楼上的回复非常有道理。
通过AC1500V绝缘等级测试时,气体放电管须采用直流击穿电压3000V的二极气体放电管(B5G3000L)。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 原来你们是专业做这块的,班门弄斧啊。提问的帖主可以直接找他们出方案,只要你把防浪涌电压等级告诉别人。他们图中几种应用方式我都使用过,没问题。 |
|
|