在各种开关电源输入端,我们经常看到三种常见的过压保护器件:压敏电阻、TVS二极管和气体放电管,那么这三种元件在电路中的作用有何区别,又该如何选用哪?
收藏收藏
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-12-21 07:41:34
  • 倒数4
 
TVS反映最快,放电管最慢。放电管通流量最大,TVS最小。所以吸收用TVS,雷击用MOV,放电管,因为MOV有衰减特性,所以户外雷击通常MOV串放电管,室内雷击弱通常MOV就够了。
wszdxp2004
  • 积分:10304
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1255
积分:10304
LV10
总工程师
  • 2021-12-21 08:13:27
  • 倒数3
 
赞一个先。
mxkw
  • mxkw
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3761
  • |
  • 主题:96
  • |
  • 帖子:464
积分:3761
LV8
副总工程师
  • 2021-12-21 15:28:45
  • 倒数2
 
压敏电阻又叫做防雷管
chenty
  • chenty
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:8546
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:77
积分:8546
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-12-27 15:55:48
  • 倒数1
 
简单明了