  摘要
  介绍台商大厦,采用综合保护装置、多功能仪表、变压器温控仪、直流屏、烟雾传感器、门磁开关、网络**等设备,采集配电现场的各种电参量和状态信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场网关远传至阿里云平台,通过变电站运维云平台系统实现变电所的实时监管。
  关键词:台商大厦;变配电所;云平台;综合保护装置;运维。
  0 项目规模概述
  郑州台商大厦位于郑东新区高速铁路核心区域,临近火车站西广场,占地12余亩,规划有26层高层公寓式办公楼、14层酒店式办公楼、4层商业及地下室,总建筑面积60713平方米,其中商业面积为12800平方米。东区为二期扩容,东区一个个0.4KV站,专门为东区供电。西区一个高压10KV站,1个0.4KV站,专门为东区供电。
  1 项目背景
  本项目运维公司原已经采购本地电力监控系统一套,负责台商大厦日常的监控和管理,由于运维公司业务量的逐渐增加,面临问题如下:
  1)人员成本高:在本地有电力监控的基础上也需要6个人三班倒的值班,运维项目越来越多,人员成本不断增加。
  2)人员流动性大:人员流失,经常给自己弄得措手不及。
  3)现场巡检情况反馈慢:现场出现问题往往没有电话反馈,只有简单的纸质记录,整改后情况没有反馈。
  4)对现场设备只有简单的纸质资料备案
  2 实施过程
  根据项目现有情况,提出以下建议:
  1)在原系统基础上,将原有数据通过本地系统上传至阿里云平台;
  2)加装烟雾传感器、门磁开关、水浸传感器等设备,通过网关上传至阿里云平台;
  3)加装海康威视**;
  4)根据客户需求搭建大屏展示值班室。
  系统架构如下:


  3 存在痛点
  按照电网公司的统计,10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上,此类“用户侧变配电所”产权归电力用户所有(工商企业、住宅小区、学校、医院等),虽然数量众多,但是日常的运行维护工作比较传统,普遍存在以下痛点:
  1)运维效率低、响应慢
  2)运维过程不标准规范
  3)巡检过程难以监管
  4)设备档案管理缺失
  5)运行大数据缺少分析
  4 系统功能
  1)平台登录
  用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。


  2)平台首页
  平台首页为变电所概况,包括变电所状态、地图导航和用能月报。变电所状态包括:变电所概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。


  3)变电所设备档案管理
  可为变电所内的所有设备(包括变压器/开关柜/电缆/安全工具/附属设施)建立电子案,记录设备的规格型号、技术参数、生产厂家、投运日期等,并可根据设备维护保养周期,提醒用户更换或维护试验;
  Ø 设备定义
  Ø 巡检项定义
  Ø 缺陷定义
  Ø 电试周期
  Ø 变配电设备登记




  4)巡检工单管理
  通过平台制定变电所巡检计划,并将巡检任务下发到巡检人员手机APP上,系统将记录巡检人员去变电所现场的轨迹,巡检人员到现场后可通过手机APP进行签到、登记签到地址。平台对巡检人员的巡检内容预先进行了规定,巡检人员需按规定要求逐项检查,若发现缺陷,可通过手机APP拍照记录并上传到平台进行记录和分析,整个巡检过程可生成用户报告;
  Ø 任务发布
  Ø 巡检轨迹
  Ø APP签到定位
  Ø APP巡检执行
  Ø APP缺陷登记
  Ø 抢修任务
  Ø 抢单管理




  5)配电及环境监测
  系统可实时监测变电所内变压器、各配电回路的运行情况,通过视频**远程监视整体运行情况,并对变电所的环境温湿度、线缆温度、水浸、烟雾、门磁进行监视,记录各电力参数、环境参数的历史数据;
  Ø 配电主接线图
  Ø 变压器监测
  Ø 线缆及母排测温
  Ø 漏电监测
  Ø 视频监视
  Ø 水浸、烟雾、门磁、环境温湿度
  Ø 谐波、功率因数、三相不平衡




  6)报警及消息推送
  当安装在变电所现场的边缘计算网关监测到报警时,主动上传报警信息,平台可通过短信或APP推送报警消息,相关报警阈值可根据要求灵活设置,并可对报警设置不同的级别;
  Ø 报警类型设置
  Ø 报警级别定义
  Ø 报警阈值灵活设置
  Ø APP推送、短信




  7)能效分析
  可按照配电回路、区域、分项、部门统计日、月、年用电数据,并进行同环比分析,同时系统提供分时段电能及费用统计、zui大需量、实时需量、四象限电能、平均功率因数计算等功能;
  Ø 用电统计及同环比分析
  Ø 尖峰平谷用电
  Ø 需量分析
  Ø 电费计算
  Ø 损耗分析
  Ø 电能集抄




  8)用户报告
  平台自动汇总某个运行期间的数据,集中显示变电所的用电情况、变压器负载情况、功率因数等信息,汇总报警信息,罗列该期间内的所有巡检记录、发现的缺陷、解决的问题;
  Ø 电量统计分析
  Ø 负荷分析
  Ø 功率因数分析
  Ø 报警事件
  Ø 巡检记录
  可以二次编辑




  5 项目效果
  1)帮助运维单位节省人工,原来三班倒本地值班人员撤除变为流动运维人员。
  2)实时监管运行,有异常发生时能够通过网页,手机APP知晓现场情况。
  3)手机APP定位,巡检打卡上报,有异常手机上报,及时查缺补漏。
  4)软件设置台账管理,对每一台设备进行备案。
  5)每个月运行状态生产成报表,帮助运维单位上报。
  6 结束语
  随着电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运维云平台运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供变电所运维云平台。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,实时监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。该系统运行安全、可靠、稳定,为运维单位运维提供了真实可靠的依据。

收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号