安科瑞PZ系列电子式直流电能表在肯尼亚基站的设计与应用

[复制链接]
查看: 292 |回复: 0
1
jsacrelhfr
  • 积分:1990
  • |
  • 主题:209
  • |
  • 帖子:211
积分:1990
LV6
高级工程师
  • 2022-1-19 09:30:56
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  摘要:安科瑞直流电表在肯尼亚基站的应用。主要用于肯尼亚某基站的电流电压电能的计量,配合分流器对基站直流电参量进行计量。
  1、项目概述
  该公司位于肯尼亚,是该国一家系统集成公司。主要使用了直流多功能电表PZ72L-DE/C和分流器,用于基站电流电压的监测计量。
  PZ系列直流可编程智能电表介绍
  PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。同时它具有多种外部接口功能可供用户选择:带有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;可带继电器警报输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯进行设置与控制。
  技术参数




  注:1.LCD 显示带复费率仪表增加了 12 月的历史电能(各费率电能)菜单。
  2. 在设置或选择完成后,需按回车键进行确认,确认完成后连续点按 SET 键直到出现 SAVE 页面,此时按回车键,显示 YES/No 界面,按右移(右起第 2 个按键)或左移(右起第 3 个按键)切换至显示 YES,然后按回车键(右起第 1 个按键)对修改进行保存,否则设置无效。
  主要功能

  仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议与 DL/T645-2007 通讯协议,仪表具体采用哪种协议可在接收到数据之后自适应,通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400bps之间设置。
  仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素,都要综合考虑。
  注:
  1、 在布线工程上要严格按要求施工;
  2、 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上,以便于诊断和测试;
  3、 进行 RS-485 电缆连接时,尽量使用双色双绞线,485 通信口“A”端接同一种颜色,“B”端接另一种颜色。
  4、 RS-485 总线(从上位机通信口开始到末端被连接的仪表终端通信口)长不超过 1200 米。
  安装图片




收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号