反激变压器该工作在CCM还是DCM

[复制链接]
查看: 9711 |回复: 35
1
Sharkay
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:29
积分:191
LV2
本网技师
  • 2011-4-18 20:09:41
10问答币
如题,我们设计反激变压器的时候应该让他工作在CCM还是DCM模式下
收藏收藏1
jfnuaa
  • jfnuaa
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:291
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:291
LV3
助理工程师
  • 2011-4-18 20:25:45
 
Boost型APFC又可以分为断续模式(DCM)、连续模式(CCM)和临界连续模式(CRM)。
DCM有源功率因数校正技术的特点是所需电感量小,由于电感电流断续,其输入的峰值电流可以自动跟踪输入电压,通常采用PWM的调制方式,而且只用单环控制即可,因此电路结构非常简单,整流二极管不存在反向恢复的问题,但是在同等输出功率的情况下,DCM模式的输入电流峰值大,开关管的关断损耗、二极管的开通损耗和器件电流应力都比较大。因此,一般只用于小功率的场合。
CCM有源功率因数校正技术的优点是可以用在较大功率的场合,由于电感电流连续纹波较小,因此输入滤波简单。CCM模式存在的问题有:开关管不是零电流开通,因此开通时的尖峰电流会给开关管带来较大的损耗。由整流二极管反向恢复引起的di/dt会给LCD显示器带来严重的干扰。而且它的控制一般需要输出电压和电感电流两个状态量的反馈,因此电路结构比较复杂。
CRM有源功率因数校正技术可以做到DCM和CCM两者的折衷。与DCM模式相比,CRM模式的器件应力较小,应用的功率场合比DCM更广泛。而与CCM模式相比,CRM模式不存在整流二极管的反向恢复,开关管是零电流开通,且控制电路相对简单。但受到器件应力的限制,CRM也不能用在较大输出功率的场合。不过在300W以下,CRM与其他两种模式相比,还是具有比较明显的优势。
朴华
  • 朴华
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3127
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:1255
积分:3127
LV8
副总工程师
  • 2011-4-18 22:45:51
 
兄弟的总结不错~
blueskyy
  • 积分:28371
  • |
  • 主题:129
  • |
  • 帖子:13401
积分:28371
LV10
总工程师
  • 2011-4-19 08:27:28
 
l93327
  • l93327
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:351
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:113
积分:351
LV4
初级工程师
  • 2011-4-19 12:34:45
 
人家问的是反激,你怎么回答的是PFC
jiame2006
  • 积分:887
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:390
积分:887
LV6
高级工程师
  • 2012-7-21 21:32:23
 
貌似答不对题。。。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-4-18 20:30:59
 
设计反激变压器的时候,一般根据输出功率的大小选择CCM还是DCM。DCM模式次级电流峰值大,在开关管关断瞬间产生较大输出电压尖峰,优点是不会有二极管反向恢复问题。CCM模式相对来说电流峰值小,MOS管、二极管、变压器绕组的有效值就会小一些,从而损耗也小。在CCM设计过程中,又一般设置总功率的30%左右作为CCM与DCM的分界点。
Sharkay
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:29
积分:191
LV2
本网技师
  • 2011-4-18 20:35:28
 
具体是怎么分界的呢? 输出多少的功率选择CCM?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-4-18 20:42:26
 
虽然前面说了大功率选择CCM,小功率选择DCM,但我觉得很难从输出功率做一个具体的定义,有的时候可能需要根据具体的参数来选择,比如同样是50W的输出,5V10A跟50V1A,可能选择的工作模式就不一样,主要是要了解两种工作方式的优点及缺点,扬长避短进行选择。
Sharkay
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:29
积分:191
LV2
本网技师
  • 2011-4-18 20:50:32
 
如果输出电流要求比较小的时候,就应该选择CCM吧?  
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-4-18 20:57:36
 
电流小的情况下,应该选择DCM吧,因为对于小电流来说,DCM的缺点并不明显。
Sharkay
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:29
积分:191
LV2
本网技师
  • 2011-4-18 21:06:33
 
DCM的输出电流峰值也比较大,这样会不会对输出的器件影响很大?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-4-18 21:11:47
 
所以我认为根据功率与副边输出电流的大小决定采用DCM还是CCM模式,如果电流比较小,可以采用DCM模式,因为电流较小,即使采用DCM模式,电流峰值也有限,对输出器件的影响也是有限的。
Sharkay
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:29
积分:191
LV2
本网技师
  • 2011-4-18 21:26:04
 
谢谢,王工,这个怎么选择弄明白啦。
l93327
  • l93327
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:351
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:113
积分:351
LV4
初级工程师
  • 2011-4-18 21:51:08
 
还有一点比较重要:DCM的时候反激的环路控制比较简单,为1介,而CCM时候为2介,比较复杂,需要设计复杂的补偿器。
l93327
  • l93327
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:351
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:113
积分:351
LV4
初级工程师
  • 2011-4-19 12:35:42
 
所以有些公司,为了追求可靠性,特意将辅助电源(反激)设计成DCM
liweicheng1985
  • 积分:131
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:14
积分:131
LV2
本网技师
  • 2011-4-19 15:25:58
 
1介2介是什么意思那,补偿器主要补偿什么那?相位角还是容性还是感性那?
wangjinlongd
  • 积分:1741
  • |
  • 主题:60
  • |
  • 帖子:401
积分:1741
LV6
高级工程师
  • 2012-8-1 08:47:08
  • 倒数9
 
小电流是如何定义的?
是针对一个范围值来说,比如10A,小于10A为小电流,大于10A为大电流。
还是针对实际应用来说,比如IC电流限制为2A,那么他的小电流如何区分?
wuyong
  • wuyong
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:521
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:202
积分:521
LV6
高级工程师
  • 2011-6-13 12:57:17
 
我是新手,想请教个问题,为什么开关管关断瞬间产生较大输出电压尖峰?应该怎么样去理解?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-6-13 13:42:13
 
简单的说,楼感上储存的能量是不传递的,但一定要找个泄放通道,只能给电容充电,就产生了尖峰,尖峰的大小可以由0.5L×I×I=0.5C×U×U来计算。
wuyong
  • wuyong
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:521
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:202
积分:521
LV6
高级工程师
  • 2011-6-13 19:02:48
 
你所说的尖峰的大小可以由0.5L×I×I=0.5C×U×U来计算,那个L是代表主感量吗?I是代表什么电流?C是MOSFET的结电容?U是指哪里的电压?这个公式是不是所有的拓扑是适合呢?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-6-13 21:22:00
 
L是漏感,I就是流过漏感的电流,C是参与震荡的所有电容的总和,
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
  • 2014-9-11 21:00:01
  • 倒数5
 
除了漏感,还要考虑分布电感吧?
漏感可以用钳位电路来吸收,分布电感更难吸收,虽然分布电感的能量比较小。
tinghai899220
  • 积分:2216
  • |
  • 主题:130
  • |
  • 帖子:584
积分:2216
LV8
副总工程师
  • 2012-7-12 20:57:26
 
弱弱地问一下,为什么DCM的电流峰值比CCM的大?我知道DCM的初级电感比CCM的小。
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
  • 2014-9-11 21:04:08
  • 倒数4
 
对于同一个应用,输出电流是确定的。
如果用CCM,输出电流波形是个梯形的波形;对于DCM,输出波形是一个三角波。
输出电流相等,要求两个波形面积一样,那么你说哪个高一些?况且,DCM还意味着这个底边的长度比CCM小,所需要的高度当然也就更高。
duovan
  • 积分:171
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:32
积分:171
LV2
本网技师
  • 2014-9-10 20:28:02
  • 倒数8
 
你好,我对以下两点不是很明白,还请你解释下,1、在CCM设计过程中,又一般设置总功率的30%左右作为CCM与DCM的分界点。30%作为分界点是什么意思?
2、小电流选用DCM,那么这个小电流的定义是多少合适?谢谢!
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2014-9-11 09:27:03
  • 倒数7
 
DCM跟CCM总归有个转换点,我们设计变压器就是以这个转换点来确定电感,至于以负载的多少百分比来划分没有很确定的值,至于多少电流定义为小电流,这个更无法说,对每个人都是不一样的,有的人觉得2、3A都比较大了,有的人5A可能是选择DCM,具体问题具体分析吧。
duovan
  • 积分:171
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:32
积分:171
LV2
本网技师
  • 2014-9-11 19:07:04
  • 倒数6
 
总结而言,还是需要多看书,多动手积累经验好的,哈哈·,谢谢
庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-6-13 19:47:56
 
先收藏。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2011-6-13 20:20:52
 
功率较小的,工作在DCM。
或是输入电压高时工作在DCM,输入电压低时工作在CCM。
逆水余波
  • 积分:319
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:59
积分:319
LV4
初级工程师
  • 2012-7-20 15:51:17
 
这是经验之谈啊
joezzhang
  • 积分:6686
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1800
积分:6686
LV8
副总工程师
  • 2012-7-20 18:03:38
 
这个是你分析输入输出条件后决定的,别人无法干涉
daxia4540827
  • 积分:12370
  • |
  • 主题:190
  • |
  • 帖子:5707
积分:12370
LV10
总工程师
  • 2012-7-22 09:23:02
  • 倒数10
 
要看你的功率有多大吧!
hwx-555
  • 积分:21245
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5815
积分:21245
LV10
总工程师
  • 2014-9-11 23:16:29
  • 倒数3
 
两者兼具为较好
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
  • 2014-9-11 23:20:14
  • 倒数2
 
那两者的缺点也都存在
hwx-555
  • 积分:21245
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5815
积分:21245
LV10
总工程师
最新回复
  • 2014-9-11 23:24:49
  • 倒数1
 
如果单电压设计只一种模式没问题,如宽电压输入,两种模式的优势比缺点大
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号