各位师傅:
现有一个西门子的LOGO电源,6EP1332-1sh41,24V,2.5A输出。现在背面有一个贴片元件烧了,怎么确定元件型号来修理它呢?现在它的空载电压在26.8V,不能调整,还缓慢上升。加200mA负载后降为24.8V。
收藏收藏
cnchen
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2011-4-21 11:39:38
 
没有能帮上忙的吗??
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-23 10:16:38
 
眼泪滴板子上造成烧毁?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-23 10:17:35
 
啥IC?啥光耦?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-23 10:46:23
 
被烧的零件是不是跨在输出直流两端的假负载电阻?
lhc13751213540
  • 积分:150
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:20
积分:150
LV2
本网技师
最新回复
  • 2012-2-13 21:33:13
  • 倒数1
 
楼主,这个有点复杂啊 ! 我是做电源老化设备和测试仪器的(针对LED驱动电源 开关电源 半成品电源 适配器 充电器等电源产品老化和测试) 有时间大家多多交流 电话:13829209381乐生 QQ:1096125927
cnchen
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2011-4-25 08:18:29
 
IC是2842的,烧掉的元件不知道是电容还是电阻,从整流管后除了这个贴片就还有两个大电容,电感,没看到小电容,我估计是小电容;另外把烧坏的元件去掉,再把另一个贴片元件(可能是电容,估计有问题)去掉,电源电压可调了,加200mA负载电压从24.05V降为23.72V,基本正常。那么如果这两个元件是电容的话,应该怎么选择参数进行恢复呢?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-25 08:30:49
 
啥年代的电源?西门子咋不用ICE系列的IC?
如果那个SOT-23封装的家伙是431,去掉的SMD电容是环路补偿电容,根据431调整脚的电阻来调节选取。
fanyucheng12345
  • 积分:5777
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:2336
积分:5777
LV8
副总工程师
  • 2011-4-25 10:27:05
 
把反馈那部分的原理抄下来分析调整参数。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-25 16:06:31
 
俺又没那板咋抄?你有?
fanyucheng12345
  • 积分:5777
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:2336
积分:5777
LV8
副总工程师
  • 2011-4-26 17:42:25
  • 倒数10
 
楼主有啊,这跟数学题差不多了,已知输出电压和大部分元器件参数,未知的只是烧掉的那个元件,那不就好办了。呵呵,希望楼主有用。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-28 10:19:23
  • 倒数9
 
你用输出滤波电容调输出电压?咋整?
fanyucheng12345
  • 积分:5777
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:2336
积分:5777
LV8
副总工程师
  • 2011-4-29 11:29:27
  • 倒数8
 
看楼主这个只是反馈部分出了问题,跟输出滤波电容扯不上多大关系.
只要看反馈环路就好了.如果是TL431那只是分压电阻那部分啊.
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-29 13:55:39
  • 倒数7
 
fanyucheng12345
  • 积分:5777
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:2336
积分:5777
LV8
副总工程师
  • 2011-4-29 14:10:57
  • 倒数6
 
要是单单看这个图片就能抄出板子来那就真是高手了.至少也得把次级那部分的原理图弄上来再说啊,那两个烧掉的打个问号也行啊.
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2011-4-29 14:37:57
  • 倒数5
 
问楼主别问俺
x372758734
  • 积分:1680
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:391
积分:1680
版主
  • 2011-4-29 15:41:44
  • 倒数4
 
即使加大负载,看看输出电压是否会继续掉,如果还继续掉的话,应该就是反馈系统开环了,如果没有继续掉而是稳定在一个值,则那个烧坏的器件应该为电阻.
yyyl
  • yyyl
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:572
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:82
积分:572
LV6
高级工程师
  • 2012-2-8 11:36:58
  • 倒数3
 
找一个同样的电源,拆开看一下不就所有的问题都解决了。
wumeiping
  • 积分:3594
  • |
  • 主题:43
  • |
  • 帖子:1469
积分:3594
LV8
副总工程师
  • 2012-2-8 18:40:49
  • 倒数2
 
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号