| | | | | 电感器饱和,直流还是在的。VDC不会丢失。降低是肯定有一点的。后面有电容, 不该那么严重。
加大电容试试
|
|
|
| | | | | 可能choke饱和了,不过这种情况下,母线电容应该会温度很高;
也有可能你们的DC_LINK电容部分没有作用,或者relay没有闭合。导致逆变模块直接从电网拉电,与DCCHOKE形成类似PFC的电路。 |
|
|
| | | | | | | CHOKE的温度在输出17kW表面可以达到110°,运行不多久就关机了
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 110℃对于硅钢片的DCCHOKE不高的。你要先确认这个电流走到哪去了,是进电容了还是去IGBT了。正常运行不会有这么大的输入电流。要么储能容值不够,要么CHOKE有问题。你可以换一个更大的DCCHOKE试一下,看还有没有。先定位是DCCHOKE的问题还是电路的问题。
|
|
|
| | | | | 没玩过这么大功率的。平波电抗器有什么作用?类似PFC前的滤波电感吗?
猜:要是平波电抗器的问题,要么DCR太大引起大的压降导致UVP保护,要么电感饱和导致后端纹波电压过大触发OVP
通过短路电感或增加后级电容可以排除是哪一种情况
|
|
|
| | | | | | | 平波电抗器和DC LINK电容相当于一个无源PFC
|
|
|
| | | | | 15KW/380V=39.4A 电感饱和了吧?还有,是不是缺相了?
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | 这个叫差模滤波电感,是CLC的一部分,你没有C,π 形滤波缺两条腿,当然算不过来
|
|
|
| | | | | | | 有C的,看框架图,有个Bank cap板子,这个700uF,既是DC LINK电容,又和这个平波电抗器构成无源PFC了
|
|
|
| | | | | DC_LINK上的电容不够大,平均电压550V左右,纹波电压pk-pk超过300V,这好意思叫“DC” ?
300V*1.2ms/1.75mH=205A,电感应该没有饱和,问题不在电感,加大输入电容容值吧
当你测到DC_LINK上的纹波电压为50Vpk-pk的时候,你的电感就工作在正常状态了
|
|
|
| | | | | | | 你说的对,这个是因为我们加大输出功率测试(正常15kW,我们把输出功率调到了17kW,而前面保险丝是30A,是为15kW服务的,这样保险丝烧坏了),把某一相的保险丝烧坏了!
|
|
|