| | | | | 第一张图是原理图,第二张是开关管Q7的电压和驱动波形,第三张是初级电压波形,第四张是次级电压波形。理论上变压器初级和次级波形不应该是下图吗?死区时间内,变压器初级输出不应该是0V吗?为什么波形中都是+160V和-160V,而没有0V呢?第2张图中红色部分如何而来?
|
|
|
| | | | | | | 我怀疑图一中较宽的那部分是由变压器的漏感造成的。而较窄的红色部分是由漏感能量、47uF电容、Q7的续流二极管震荡造成的。不知各位如何看待? |
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | |
|
|
|
| | | | | | | 查找了一下资料,做了一下仿真,感觉是我原来的基本原理没搞清楚。波形应该这么解释:
1楼中贴的理想波形图应该是负载为阻性时出现。实际变压器上有较大的励磁电感和较小的漏感。所以,开关管关断后,变压器初级电压会反转,因此出现第一张波形图中较宽的红色波形部分。较窄的那部分应该变压器电感放电完毕后震荡形成的波形。理想变压器不会出现途中红色部分。
不知我分析的对不? |
|
|
| | | | | | | | | 想要做到调脉宽也不难,在驱动信号之后,短路变压器就行了 |
|
|
| | | | | | | | | | | 我是用3525做的脉宽调整,驱动都没问题的。只是变压器初级波形和开关管两端的电压出来后和书本上讲的不一致,不知道如何解释,嘿嘿。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 推挽调宽,一般次级都会是全波整流,死区时间,次级续流二极管的电流就会短路次级绕组。只有这样才能稳定工作。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我这个应用中,次级不需要整流。只需要加热电阻丝R2即可。所以没有推挽输出,次级就直接接入了R2。 |
|
|
|
|