【摘要】:双碳政策下,光伏发电将在未来能源结构中承担主力军角色,同时也将进入一个蓬勃发展的新时代。2021年,分布式光伏电站新增容量超过集中式电站,标志着分布式光伏电站进入大规模快速增长阶段,但是,随之而来的“安全问题”也越来越多,已经到了迫切需要解决的地步。
“安全”是一切产业的命脉,是一票否决的原则性问题,光伏电站安全运营也是电站取得商业回报的根基所在。随着“整县推进”项目不断落地实施,大量**机关、学校、医院、居民屋顶以及加油站、各种料棚和工商业彩钢瓦屋顶安装光伏电站。一直以来,光伏电站“防电弧”和“防火灾”发生是光伏电站的难点、屋顶电站的痛点、**关注的焦点、社会舆论的焦点。
【关键词】:光伏电站;故障电弧;电气火灾
1. 前言
近年来,光伏电站火灾事故频发,这不仅损失电站财产、发电收益,严重时还会造成建筑物损坏和人身伤害,甚至蔓延到周边环境,导致一系列次生灾害发生。
电弧产生是光伏电站中常见的故障现象,由于接点脱落、器件老化、绝缘破裂、接地不良等情况都会产生电弧。
2. 电弧分析
l 串联电弧
串联电弧,又称为拉弧。串联电弧通常由组件间电缆插头接触不良、组串电缆与汇流箱或者逆变器的连接不牢靠等原因造成。
l 并联电弧
并联电弧主要由线路破损引起的正负极性导体短接,或者组串电缆之间短接引起的。当组串电缆被机械挤压或磨损时,在正负极之间,或者不同组串之间就会产生电弧放电,这就是并联电弧故障。还有一种情况也会导致并联电弧,当系统出现串联电弧没有及时处理时,串联电弧的热量烧坏电缆绝缘层,也会产生并联电弧。
当组件方阵主要导体之间发生并联电弧将会造成重大火灾事故。通过切断光伏系统直流母线或相应组串可以熄灭串联故障电弧,然而却无法熄灭并联故障电弧,甚至可能导致更大的电流通过电弧通路,使电弧燃烧更加剧烈。
目前,逆变器中集成的电弧保护功能,不能检测并联电弧和接地电弧,但并联电弧的破坏力往往是串联电弧的10倍,安全隐患更大。
l 接地电弧
部件老化破损或机械损伤导致对地放电,如果组件平铺在彩钢瓦屋顶上,将出现接地电弧或漏电情况。这种故障不易排查发现,尤其雨天更是常见,目前,解决方法为逆变器停机,等接地处干燥后再开机运行,这种方法并不能合理排除隐患,同时增加人身触电的风险。
3. 电弧相关标准及相关应用
为了减少电气火灾的发生,特别是对末端负载的故障电弧进行检测,我国针对故障电弧检测出台了一些列的标准和政策。
l 《故障电弧探测器》GB14287.4-2014
由上述国标要求可知:故障电弧主要针对的是末端负载,负载功率在10KW以下。
l 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于100m
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能
的电气火灾监控探测器。
12.4.6条文说明 高度大于12m的空间场所的隐患就是电气火灾,因此设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发火灾在不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的合理探测。
由上述国标要求可知:故障电弧主要针对的是末端的照明回路,且检测回路长度不超过100米。
3. AAFD故障电弧探测器可对光伏电站末端故障电弧进行合理监测
为了解决光伏电站的故障电弧问题,安科瑞研发的AAFD系列的故障电弧,可合理监控光伏电站末端用电回路的故障电弧。
AAFD系列故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
AAFD系列故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于光伏电站末端、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
安科瑞一站式保护方案
解决方案:设置电气火灾监控系统,并在末端电箱设置故障电弧探测器。


系统组网图如下:
故障电弧可以对接AcrelEMS企业微电网能效管理平台,具备强大的数据接收、处理、存储、访问能力,平台结合了电力监控、电能统计、电气安全等功能,互联互通,合理互动。
5、结束语
我国光伏电站建设正在如火如荼地进行中,已经走进千家万户与老百姓生产生活紧密相连,如何保障光伏电站的“安全性”正在引起全行业的高度重视。随着央国企电力集团布局光伏产业,电站运行中的安全问题更是提高到重中之重的位置。要想合理解决这一问题,需要整个行业群策群力提出创新性解决方案,并且不断完善相关标准和法规,并在后续电站建设中落实相关要求。
2022年4月26日,相关部门会议研究加强基础设施建设问题,提出构建现代化基础设施体系,实现经济效益、社会效益、安全和效益相统一,服务重大战略,支持经济社会发展。光伏电站作为重要的能源基础设施,安全稳定合理运行是经济发展的重要保障。
收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号