看见你另外开贴才回过头来看见你的跟帖,接着说两句
单相逆变,并网和并机是两回事,你自己要搞明白,究竟要干啥?现在按并网给你捋一捋:
1、并网的话主要算法是逆变输出电流波形跟踪电网电压波形,电网电压不一定是正弦、所以第一个要放弃的就是SPWM想法
2、既然依据的是电网电压波形,那电压采样就要尽可能精准,最主要的技术难点有三
2.1、采样过程中的各种RC延迟,不要用运放、不要用C,这是诀窍。
2.2、电网周期是不确定的,工业标准是47~63Hz,更重要的是还经常有意外情况(比如接触不良、断网、隔壁重载启动、雷电冲击波等),可能严重干扰周期,你要能察觉,还要有算法(比如周期乱保护、重整周期)
2.3、周期的不确定导致的过零的不确定、过零电平(也就是逆变桥正负半周的切换位置)的不确定,你要能察觉、还要有算法,比如自适应过零切换,这个周期比上个周期增加比如5uS,,这个调整是动态的、精细的、收敛的。所以第二个你要放弃的就是PWM计数,或者ADC计数这类粗糙的东西。
3、、、、、能理解才继续