| | | | | 1只全桥控制芯片驱动2只半桥自举驱动芯片驱动4只MOS
|
|
|
| | | | | | | 老师,如果用UCC29950控制芯片的话,这个芯片本来是驱动半桥的,后面连接的是一个UCC27714自举驱动芯片,如果要是改成全桥LLC的话,驱动应该怎么改呢? |
|
|
|
| | | | | | | 老师,再请教您一个问题,那这样的话半桥LLC芯片也可以用来做全桥LLC吧?
|
|
|
|
| | | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | | 仅驱动;没有问题,顶多扩个流加点负压啥的。核心是系统稳定度是否满足要求。据个简单例子:100W级别LLC,做成200W全桥。基本不会有大问题。但扩展到100kW;由于系统阻尼性大幅改变,大概率会导致高故障率。
|
|
|
| | | | | | | | | 这个是没有问题的,现在做的LLC全桥都是用半桥LLC芯片做的。
|
|
|