| | | | | 你这就不是从变压器通路了,感觉是直接耦合到市电上面去了
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 这种有什么措施整改吗,难道是我变压器离市电距离太近了吗 |
|
|
|
| | | | | 1MHZ内,差模干扰为主。可以增加X电容容量,或者增加差模电感感量。采用PI型滤波效果比较好。另外桥堆换软桥,对传导也是有好处的。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 加过X电容确实好了很多,但是结构限制了加不上去也只是看效果,
|
|
|
|
| | | | | 最好晒一下线路图和实物图,这种情况建议将X电容和共模电感均做修改
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 我感觉加共模都是极限了,X电容没地加。各位高工调Y电压的测试方法是怎样的压,是把Y电容取掉然后示波器探头直接夹在原本Y电容的两端吗,还是怎么测准一点
|
|
|
| | | | | | | | | 把共模放在两个大电容中间,工字电感和贴片电感可以去掉,输入部分可以放一颗X电容的位置,到时可以选择插或者不插,
第一个大电容跟输入PIN脚非常近,这是一个严重的隐患,
|
|
|
| | | | | | | | | 是不是变压器影响的,变压器前面用一个屏蔽铜箔挡下就知道了啊
|
|
|
| | | | | | | 我现在想到的就是把变压器结构改了,然后把Y压再调低一点,减少变压器的共模干扰,但是我看网上有些测试方法是探头地悬空,正端接磁芯,我的方法是取掉Y电容然后探头接原本Y电容两端也就是热地跟冷地,各位高工有调过Y电压吗,哪种测试方法准一点
|
|
|
|
| | | | | | | 从0.22加到0.44效果甚微,刚开始加了一个0.22好很多,但加到0.44基本上没啥用
|
|
|
|
|
| | | | | 输入的功率回路距离输入滤波器太近了。调整下估计就好了。
-
1.png
(117.31 KB, 下载次数: 148)
|
|
|
| | | | | | | 建议楼主可以把共模电感顺时针旋转90°靠PCB板边再测试下。
-
2.png
(116.25 KB, 下载次数: 152)
1
|
|
|
|
|
| | | | | 最后一张是Y压吗?
如果是的话,就是屏蔽层圈数少了
|
|
|
|
| | | | | | | | | 测Y压,把Y电容去掉后,把探头放水泥负载的负端,Y压要正的,你的Y压是负的,应该是加圈数
还有就是调整VDD的正,反绕,次级绕组的正,反绕
|
|
|
|
|