积分:131441 版主 | | | 保险丝;选用目的是什么?这是选规格的根本依据。
对于高频电子开关,依据一般是两点:
一、切断故障点
二、不要误保护
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | 这样,不管啥拓扑,只要可靠切断短路电流;能用多大就用多大电流即可。
简单吧!查查曲线;算下I2t的事。
|
|
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 我的意思是温升测试怎么把握降额点,一般测试规范好像对保险管温度的降额没要求。
|
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 但是对于正常稳定运行的最大温升点没要求,比如快熔断保险管 降额规范要求了工作电压/电流脉冲电流/最大短路电流估算,对正常工作温升-55~125°温度范围没规范,最大温升一般也按照0.75考核吗还是说到125°
|
|
|
| | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | 与传统元件设计不同,温升主要由绝缘材料等级与阻燃、结构有关。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | | | 这是很大一个内容章节。主要是防止故障物理扩大;包括火灾、溅射、有害气体等等。
其中;最接近我们常识的是绝缘寿命和安全。
我们常用绝缘材料有纸、PV塑料、ABS塑料、树脂、胶木、环氧玻璃层压板等等。
它们耐热能力是不一样的。比如:纸,长期超过85°C基本就OVER了。如果保险长期靠近纸质绝缘,材料很快就会老化。
PV也是一样,长时间85°C就会融化,超过65°C就会释放毒气,显然;保险超温烤这样的材料,装置是不合格的。
略举一二,仅抛砖迎玉ヽ(*^ー^)人(^ー^*)ノ
|
|
|
|
| | | | | 保险最主要的作用就是短路保护,记得有为同事说过一个简单的估算方法去1.05--1.1倍的额定电流就行