三相并网逆变,PLL检测到相位后,是直接用PLL的角度值吗?

[复制链接]
查看: 353 |回复: 2
1
nbiot2022
  • 积分:2955
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2955
LV8
副总工程师
  • 2023-4-21 09:36:02
10问答币
三相并网逆变,PLL检测到相位后,是直接用PLL的角度值吗?
我现在看到有种2种情况:
1.直接PLL产生的角度值。
2.通过PLL的角度值,找到过零点,在过零点,由软件产生一个个角度值。

哪种比较好?

收藏收藏1
wangdongchun
  • 积分:41166
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41166
LV12
专家
  • 2023-4-21 22:28:40
  • 倒数2
 
leolv
  • leolv
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:4156
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:118
积分:4156
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2023-5-6 08:31:19
  • 倒数1
 
其实可以这样想,你pll找到了电网的相位theta,costheta或者sintheta就是跟电网电压同相位不同幅值的一个交流量了,这时候你并网需要多大的电流,就用这个点流量乘以这个costheta或者sintheta,就相当于电流同相于电网电压了