看了几个芯片厂家的原理图,MCU的GND是**的,并不是连到通过电阻制造的虚地。但看实际产品是把MCU的地接到虚地上了。那种比较好呢。

就是上图中V_N_Meas和GND。V_N_Meas就是三相母线通过Y电阻制造的虚地。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
  • 2023-6-12 17:41:59
  • 倒数3
 
看你是否需要与外部通讯,需要的话要接地(Y接PE),并与一次侧保持安规间距
ICD3
  • ICD3
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1521
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:107
积分:1521
LV6
高级工程师
  • 2023-6-13 08:55:53
  • 倒数2
 
我看了半导体厂家的原理图,MCU的GND并没有与制造出来的虚地接到一起,也对外有通信了。
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
最新回复
  • 2023-6-13 09:16:43
  • 倒数1
 
安规间距与原边副边有关,与单相(不叫2相)三相无关。意思:即便零线N(包括三相三线的中性N),它也是原边(一次侧),也可能串进雷电冲击波,也必须与副边保持安规间距(至少6.4mm)



你右边这颗料满足安规间距,可以对外通讯,即便是连接手持设备也安全,无五雷轰顶之虑

记住:安规间距是指人体与电网的安全距离